В том то и дело, что составляется только смета, проект на квартиры не делается. УЗО там не ставится, только автоматы.
В том то и дело, что составляется только смета, проект на квартиры не делается. УЗО там не ставится, только автоматы.
Почему не устанавливают УЗО? Открываем ГОСТ Р 50571.3-2009 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
Часть 4-41
Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током
410.1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает основополагающие требования к защите от поражения
электрическим током людей и животных, включающей в себя основную защиту и защиту при
повреждении, координацию этих требований в соответствии с внешними воздействиями и
требования к применению дополнительной защиты в определенных случаях.
411.3.3 Дополнительная защита
В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
- штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.
Примечание 1 - Исключение может быть сделано для:
- штепсельных розеток, предназначенных для использования под наблюдением квалифицированного или инструктированного персонала, например, в некоторых коммерческих или производственных помещениях или
- специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения одного электроприемника.