Тема: Подключение светодиодной ленты

  1. #1
    Виктор
    Гость

    Подключение светодиодной ленты

    От щита,от АВ 10А в комнату проложен кабел 3*1,5мм2,планировалось подключить точечные св-ки,и люстру.Теперь люстры не будет,будет точечные светильники+лента.
    Лента будет по периметру комнаты,4 куска по 5 метров,каждые 5 метров будут подключаться от своего блока питания.
    1.хватит ли 10А АВ,и кабеля 3*1,5мм2на всю нагрузку???точечные св-ки будут светодиодные.
    2.Нормально ли будет работать лента,если она будет вкл.на переключателями???

  2. #2
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    1.хватит ли 10А АВ,и кабеля 3*1,5мм2на всю нагрузку???точечные св-ки будут светодиодные.
    а суммарную мощность освещения посчитать нельзя?

    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Нормально ли будет работать лента,если она будет вкл.на переключателями???
    а с чего бы ей не работать?.или вы коммутацию по 12в решили сделать?!
    и зажигаться все куски будут по разному.

  3. #3
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    а суммарную мощность освещения посчитать нельзя?
    Нет,не известно.
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    или вы коммутацию по 12в решили сделать?!
    коммутация будет 220.
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    и зажигаться все куски будут по разному
    А почему по разному?

  4. #4
    Виктор
    Гость
    Разобрался,я мощность ленты делил на 12В,поэтому и получалось много Ампер.

  5. #5
    АлексейФ
    Гость
    а можно сюда написать ход разборки, есть похожая непонятка

  6. #6
    DIMA
    Гость
    есть похожая непонятка[/quote]
    Какая неполадка,опишите.

  7. #7
    АлексейФ
    Гость
    "непонятка" по поводу расчета мощности по светодиодной ленте, как ее правильно посчитать ?

  8. #8
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    как ее правильно посчитать
    Аналогично как и другие потребители, единственное стоит обратить внимание на сечение кабеля 12в.
    то есть рассчитать ток ленты, приблизительную длину питающего кабеля 12в, по плотности тока Cu вычислить подходящее сечение.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    "непонятка" по поводу расчета мощности по светодиодной ленте, как ее правильно посчитать ?
    Iрасч. = Ррасч. / Uсети, где
    Iрасч. - расчетное значение тока в А
    Ррасч. - расчетная подключаемая мощность в Вт
    Uсети - рабочее напряжение сети в В

прочая информация