    "непонятка" по поводу расчета мощности по светодиодной ленте, как ее правильно посчитать ?

  2. #2
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    как ее правильно посчитать
    Аналогично как и другие потребители, единственное стоит обратить внимание на сечение кабеля 12в.
    то есть рассчитать ток ленты, приблизительную длину питающего кабеля 12в, по плотности тока Cu вычислить подходящее сечение.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    "непонятка" по поводу расчета мощности по светодиодной ленте, как ее правильно посчитать ?
    Iрасч. = Ррасч. / Uсети, где
    Iрасч. - расчетное значение тока в А
    Ррасч. - расчетная подключаемая мощность в Вт
    Uсети - рабочее напряжение сети в В

прочая информация