Тема: электричество на время строительства

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Saben
    Гость
    Самое главное устранить недопонимание. Спешу устранять. Даже не дочитал что Вы написали.
    На картинке, которая выше , обе опоры стоят вдоль моего забора. От каждой можно кинуть воздушку.

    Вы очень обнадежили меня по поводу что все возможно сделать. Что нет принципиальной дурости в моих хотелках.

    Под трубостойкой я понимаю вот это

    IMG_1577.jpg На этой фотке около опоры. Я поставлю на участке
    14b8a766cb91.jpg Приблизительно вот как здесь. Только воздушку добавить

    И вот от ЭТОГО уже кинуть по сути удлинители на сарай и на стройку. Располагаться трубостойка будет на участке примерно в 15-20 метрах (по земле) от опоры №2. Расстояние можно варьировать. Видимо зависит от провиса кабеля.
    Вся эта система рассматривается мной как временная. И заземление к ней тоже будет и тоже временное. Пока будет строится дом. В дом все думаю сделать капитально и от опоры №1.
    Надеюсь стало попонятней. Извините что сразу не получилось донести информацию доходчиво.

  2. #2
    Saben
    Гость
    картинки с натуры.

    16-02-14_1532.jpg16-02-14_1534.jpg

    Получилась практически панорама. Это фото из-за пределов участка. Видны сарайки ))
    Левая фотка это опора №1. Правая №2

    трубостойка.jpg
    Это опора №2
    Вот о чем я толкую. Только то что нарисовано отодвинуть вглубь участка. На 15 метров по земле.
    Последний раз редактировалось Saben; 23.07.2015 в 21:29.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
    обе опоры стоят вдоль моего забора. От каждой можно кинуть воздушку.
    Можно. Если ответвление не будет пересекать проезжую часть, то Вы можете проложить питающий кабель в траншее. Сделать присоединение на магистрали, а затем спустить кабель по опоре в траншею. Кабель должен быть защищён от повреждений на высоту 2,5 метра от земли. Для этого используют стальную трубу или уголок. Для прокладки ввода в траншее используйте бронированный медный кабель ВБШв или ВБШвнг(А) 4х10мм2.

    Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
    Под трубостойкой я понимаю вот это
    Это Вам зачем? Объясните, чем Вам так привлекает такая нелепая и опасная конструкция.

    Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
    Видимо зависит от провиса кабеля.
    Именно. А ещё от безопасности.

    Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
    В дом все думаю сделать капитально и от опоры №1.
    Конечно. Всегда так получается, что часть работы приходится дублировать. Правда, такие вещи можно минимизировать.

    Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
    Вы очень обнадежили меня по поводу что все возможно сделать.
    Вам никто запретить не может. Если Вы намерены реализовать какую-то задумку, то единственным препятствием может стать невозможность обеспечить необходимые требования. При организации ввода с опоры №1 я таких препятствий пока не вижу.

  4. #4
    Saben
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Это Вам зачем? Объясните, чем Вам так привлекает такая нелепая и опасная конструкция.
    Неделю назад позвонили монтировщики от сетевой.
    - У Вас просрочен договор. Продляйте и мы вам сделаем электричество.

    Я посмотрел как сделали соседу и там квадратная труба забита в землю рядом с опорой. На верху трубы приварена петля из арматуры. На трубе ящик видимо со счетчиком. С опоры сопля СИПа. Мне это дело не понравилось. Кстати, по Вашей, кажется, подсказке в другой теме, данное решение очень похоже на типовое от МОЭСК.
    Я хочу почти то же самое. Только отнсти этот страшный метталический столб вглубь участка. И кинуть на него СИП по воздуху с опоры №2. Правда высота получится не большая. Метра 2 всего.
    Так можно вообще делать то ??
    Просто копать траншею под бронированный кабель мне кажется не целесообразным. Так как рассматриваю данную конструкцию, с воздушкой, как временную. И на забор есть мысли делать ленточку из бетона. Но её чуть позднее. Короче кабель закопанный будет мешать.
    Последний раз редактировалось Saben; 23.07.2015 в 21:49.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
    - У Вас просрочен договор. Продляйте и мы вам сделаем электричество.
    У Вас в договре такое условие есть. В случае, если не успеете сделать свою часть работы по организации ввода или договор будет просрочен, то звоните в ЭСО и продлевайте договор.

    Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
    Я посмотрел как сделали соседу и там квадратная труба забита в землю рядом с опорой
    Кто делал?

    Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
    Так можно вообще делать то ??
    Я же Вам в который раз толкую. Установите щит в сарайчике и протяните туда с опоры СИП. То, что сделали соседу опасно.

    Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
    Просто копать траншею под бронированный кабель мне кажется не целесообразным. Так как рассматриваю данную конструкцию, с воздушкой, как временную.
    А я Вам говорю про окончательный вариант ввода в дом в траншее. )))

    Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
    И на забор есть мысли делать ленточку из бетона. Но её чуть позднее. Короче кабель закопанный будет мешать.
    Тогда делайте по воздуху. Нельзя прокладывать кабель под фундаментами зданий и сооружений.

  6. #6
    Saben
    Гость
    как хочется.jpg
    Пожалуйста посмотрите еще раз.

    Участок еще совсем пустой. Есть только столбы по границе участка по всему периметру.
    Для меня сейчас самое главное понять можно, в принципе или нет.

    От опоры №2 (см. картинку) на расстоянии до 10 метров (по земле , расстояние сократил осознанно) вбить профилированную трубу с поверху приваренной петлей из строительной арматуры. Петля для крепления СИП.
    На этой проф. трубе разместить ящик со счетчиком и пр. Сделать рядом заземление. (треугольником) Положу даже поддоны из дерева у подножья данной конструкции и сверху резиновый коврик.

    Такую конструкцию примет сетевая??

    Про ввод с опоры №1 пока не говорим. Это будущее. Далекое.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
    Для меня сейчас самое главное понять можно, в принципе или нет.
    В принципе можно. Все аргументы доказывающие, что так делать не следует я Вам привёл.

    Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
    вбить профилированную трубу с поверху приваренной петлей из строительной арматуры. Петля для крепления СИП.
    Труба должна быть высотой не менее 2,5 м.
    Щит должен иметь степень защиты не ниже, чем IP54, а лучше выше.

    Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
    На этой проф. трубе разместить ящик со счетчиком и пр.
    Попробуйте для себя ответить на вопросы:

    Как будете крепить щит к трубе? На какой высоте?
    Как будете заводить провода в щит?
    Как будете делать контур заземления? Вам известна технология?

    Внутреннее устройство щита:

    Каким будет внутреннее наполнение щита? Шины, автоматы.
    Какие групповые линии Вы будете прокладывать от этого щита и каким образом? Или будете устанавливать дополнительно распределительный щит? Каково будет наполнение этого щита?

    Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
    Такую конструкцию примет сетевая??
    Сетевая компания не технадзор. Им, по большому счёту вообще наплевать, что Вы делаете на участке. ЭСО интересует только то, что они написали Вам в ТУ. Установите вводной автомат трёхполюсный на 25 ампер, установите счётчик, соблюдая фазировку. Это всё, что их будет волновать и неподдельно беспокоить.