Тема: Возможно ли применить пластиковый кабель-канал?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Максим Шаренко Посмотреть сообщение
    для того и задан вопрос, что бы найти возможность разумного компромисса
    Вы считаете, что нужно искать компромиссные решения в ущерб электро- и пожарной безопасности?

    Цитата Сообщение от Максим Шаренко Посмотреть сообщение
    так как монтаж трубной разводки в интерьерной зрительской зоне, по сути, в прямой видимости "восхищённого" зрителя приведёт к обратному эффекту
    Делайте скрытую трубную разводку, тогда глазу "восхищённого зрителя" предстанет только прелесть респектабельного интерьера.

  2. #2
    Максим Шаренко
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Вы считаете, что нужно искать компромиссные решения в ущерб электро- и пожарной безопасности?
    Делайте скрытую трубную разводку, тогда глазу "восхищённого зрителя" предстанет только прелесть респектабельного интерьера.
    произведена чистовая окраска поверхности. паркетный пол бельэтажа окрашен лаком. впрочем- это лирика, а нужен компромис.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Максим Шаренко Посмотреть сообщение
    произведена чистовая окраска поверхности. паркетный пол бельэтажа окрашен лаком. впрочем- это лирика
    Лирика состоит в том, что некоторые собственники, в погоне сэкономить средства, сначала делают отделку, потом вспоминают о прокладке инженерных коммуникаций, и начинают искать компромиссы. А если бы сначала подготовили проект, потом оговорили этапы и сроки, тогда не пришлось бы выискивать сомнительные компромиссы в обход действующим требованиям НТД.

  4. #4
    Максим Шаренко
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Лирика состоит в том, что некоторые собственники, в погоне сэкономить средства, сначала делают отделку, потом вспоминают о прокладке инженерных коммуникаций, и начинают искать компромиссы. А если бы сначала подготовили проект, потом оговорили этапы и сроки, тогда не пришлось бы выискивать сомнительные компромиссы в обход действующим требованиям НТД.
    Вроде всё так. Но. Проект разумеется предусматривает "железо". Но даже, используя боксы(условно Провенто), вместо К654 и У996 , .....не возможно вписать на дугообразном балконе сети, параллельно архитектурным линиям. Конечно можно уложить трубы и коробки подключений в штробы...........правда понадобится добавить внутреннее армирование дуги балкона.....можно добавить ГКЛ и обшить КНС......а есть красивое интерьерное решение и поиск компромисса. В любом случае, спасибо за общение

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Максим Шаренко Посмотреть сообщение
    Проект разумеется предусматривает "железо". Но даже, используя боксы(условно Провенто), вместо К654 и У996 , .....не возможно вписать на дугообразном балконе сети, параллельно архитектурным линиям
    Проектом предусматривалось штробление балкона? Какие решения были приняты в архитектурной части проекта по данному вопросу? Как планировалось прокладывать трубы? Не продумывался вопрос о прокладки трубной разводки через внутреннюю часть пола и стен балкона?

    Цитата Сообщение от Максим Шаренко Посмотреть сообщение
    можно добавить ГКЛ и обшить КНС......а есть красивое интерьерное решение и поиск компромисса
    Вы опять смотрите через призму удешевления проекта за счёт безопасности.

  6. #6
    Максим Шаренко
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Вы опять смотрите через призму удешевления проекта за счёт безопасности.
    Линии диммируемые, каждая под УЗО, кабель КГВВ-нг(LS)...............где же здесь "призма"...............

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Максим Шаренко Посмотреть сообщение
    каждая под УЗО
    УЗО является дополнительной защитой и не может заменять основную.

    Цитата Сообщение от Максим Шаренко Посмотреть сообщение
    кабель КГВВ-нг(LS)
    Вы хотите сказать, что кабель с индексом нг-LS способен заменить все требования по обеспечению электро- и пожарной безопасности? Ознакомьтесь с ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», таблица 2:
    1. Без обозначения - для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.
    2. нг - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок.
    3. нг-LS - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.
    4. нг-HF - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах.
    5. нг-FRLS и нг-FRHF - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.
    6. нг-LSLTx - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
    7. нг-LSLTx и нг-HFLTx - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
    8. нг-FRLSLTx и нг-FRHFLTx - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.

прочая информация