Лирика состоит в том, что некоторые собственники, в погоне сэкономить средства, сначала делают отделку, потом вспоминают о прокладке инженерных коммуникаций, и начинают искать компромиссы. А если бы сначала подготовили проект, потом оговорили этапы и сроки, тогда не пришлось бы выискивать сомнительные компромиссы в обход действующим требованиям НТД.
Вроде всё так. Но. Проект разумеется предусматривает "железо". Но даже, используя боксы(условно Провенто), вместо К654 и У996 , .....не возможно вписать на дугообразном балконе сети, параллельно архитектурным линиям. Конечно можно уложить трубы и коробки подключений в штробы...........правда понадобится добавить внутреннее армирование дуги балкона.....можно добавить ГКЛ и обшить КНС......а есть красивое интерьерное решение и поиск компромисса. В любом случае, спасибо за общение
Проектом предусматривалось штробление балкона? Какие решения были приняты в архитектурной части проекта по данному вопросу? Как планировалось прокладывать трубы? Не продумывался вопрос о прокладки трубной разводки через внутреннюю часть пола и стен балкона?
Вы опять смотрите через призму удешевления проекта за счёт безопасности.
УЗО является дополнительной защитой и не может заменять основную.
Вы хотите сказать, что кабель с индексом нг-LS способен заменить все требования по обеспечению электро- и пожарной безопасности? Ознакомьтесь с ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», таблица 2:
1. Без обозначения - для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.
2. нг - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок.
3. нг-LS - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.
4. нг-HF - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах.
5. нг-FRLS и нг-FRHF - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.
6. нг-LSLTx - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
7. нг-LSLTx и нг-HFLTx - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
8. нг-FRLSLTx и нг-FRHFLTx - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.