Тема: Какие автоматические выключатели и УЗО лучше использовать?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    eagle
    Гость
    Цитата Сообщение от ttnr Посмотреть сообщение
    ИЭК на свою продукцию дает ТРИ года гарантии...
    Из опыта инсталляции диф автоматов и УЗО производства ИЭК (завод CHAC Technology Co. Ltd, Shanong Road 18, Beibaixiang Town, Yueqing, Zhejiang, China) - из пары сотен установленных в одном здании через 3 года при проверке УЗО-тестером на отключение тока утечки не срабатывал ни один аппарат.
    Когда сняли и разобрали несколько экземпляров обнаружили, что причина в том, что механизм аппаратов банально окислился - материалы, используемые данным производителем не самого высокого качества.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от eagle Посмотреть сообщение
    механизм аппаратов банально окислился
    Согласен в Вами на 100%.