Тема: Устройство заземления шкафа распределительного

Комбинированный просмотр

  1. #1
    frosty
    Гость
    Здравствуйте! Прошу помощи в следующей ситуации:
    Есть ТП с глухозаземленной нейтралью, от ТП прокладывается КЛ длиной около 85м до распределительного шкафа, расположенного на улице, от шкафа дальше прокладываются КЛ 0.4кВ разной длины до потребителей. Система как я понимаю TN-C. Необходимо выполнить заземление шкафа, прочитав ПУЭ пункты 1.7.76, 1.7.78, 1.7.79 пришел к выводу, что корпус шкафа нужно присоединить на шину PEN источника питания, т.е. ТП.
    Верно ли такое решение?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от frosty Посмотреть сообщение
    Система как я понимаю TN-C.
    Обычно в таких случаях до распределительного щита прокладывают кабель по системе TN-C, а от него до потребителей по системе TN-C-S. В распределительном щите устанавливают шины N и РЕ, делят PEN на N и РЕ.

    Цитата Сообщение от frosty Посмотреть сообщение
    Необходимо выполнить заземление шкафа
    Устанавливайте у распределительного контур заземления, присоединяйте его к шине РЕ, от которой выполняете заземление конструкции распределительного щита.