baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Какой оставлять запас кабеля в распределительной коробке?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Какой оставлять запас кабеля в распределительной коробке?

    Подскажите сколько нужно оставлять кабеля в распределительной коробке. Где то это четко прописывается?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ПУЭ, п. 2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.

    СП 31-110-2003, п. 14.44 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:
    для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки;
    для светильников с лампами накаливания - 100 мм от потолка;
    для светильников с люминесцентными лампами - 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки);
    для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Макс, спасибо!

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Вернусь к этой теме, в этажных щитах на лестничных клетках жилых домов проходит стояк проводом ПуГВ в готовых каналах стен, ответвления выполнены от соединительных "орехов", нужно ли оставлять запас провода стояка в щите и сколько, просто вопрос в том что при подсчете объемов выполненных работ, не понятно учитывать ли длину запаса провода проложенного в щите или нет.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    в этажных щитах на лестничных клетках жилых домов проходит стояк проводом ПуГВ в готовых каналах стен
    Должны прокладывать проводом с индексом нг-LS. Вам уже об этом отвечали в теме "Должен ли провод иметь индекс НГ и LS?".

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    нужно ли оставлять запас провода стояка в щите
    Для чего? Он ведь проходит сквозняком (неразрывно снизу вверх). О каком запасе идёт речь?

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Т.е. ПУЭ, п. 2.1.22 не относится к стоякам? Там ведь есть ответвления и присоединения, ведь в вверхних щитах даже не на сквозь проходит, хотя бы там нужен запас на повторное присоединения? А стояк в готовых каналах стен висит это не оказывает механические воздействия на провод в местах соединений?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Т.е. ПУЭ, п. 2.1.22 не относится к стоякам? Там ведь есть ответвления и присоединения
    У Вас провод в стояке проложен неразрывно, соответственно ни о каком запасе не может быть речи, Вы же присоединяете ответвления от проводов при помощи ответвительных зажимов типа У731М.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    ведь в вверхних щитах даже не на сквозь проходит, хотя бы там нужен запас на повторное присоединения?
    Для подключения ответвительных зажимов запаса провода для повторного подключения к нему не требуется.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А стояк в готовых каналах стен висит это не оказывает механические воздействия на провод в местах соединений?
    Провода необходимо закрепить в местах ввода в щит.
    СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства"
    п. 3.47. При прокладке проводов в вертикально проложенных трубах (стояках) должно быть предусмотрено их закрепление, причем точки закрепления должны отстоять друг от друга на расстоянии, не превышающем, м:
    для проводов до 50 кв.мм включ. .................. 30
    то же, от 70 до 150 кв.мм включ. .................. 20
    " " 185 " 240 кв.мм " . .................. 15
    Закрепление проводов следует выполнять с помощью клиц или зажимов в протяжных или ответвительных коробках либо на концах труб.

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Макс, спасибо, все понятно.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения