Подскажите пожалуйста, в каких пунктах договора и ТУ мне нужно исправить формулировку и на каком основании, что бы дальше не попасть в просак.
Прикладываю договор и ТУ:
Подскажите пожалуйста, в каких пунктах договора и ТУ мне нужно исправить формулировку и на каком основании, что бы дальше не попасть в просак.
Прикладываю договор и ТУ:
Для полноты картины обрисую ситуацию на данный момент по фото.
Снимок сделан в створе моих ворот. Дом слева в метрах 20 от ворот. Средний столб новой линии (кстати поставили очень криво, это не дефект снимка), по которой идет 6 кВ в конец улицы где стоит трансформатор. Обратно по этим же столбам тянут СИП, который еле виден на следующем столбе слева с изоляторами. Дотянули практически до моего участка. Сейчас я подключен к старой линии на соседском столбе справа через дорогу, а с него вниз и под землей в дом (бронированный алюминий 4х10) . По идее ЭСО нужно только кинуть СИП с нового столба на старый, метров 8-9. Подключат они меня так? И где в таком случае будет проходить ГБП?
Спасибо!
Опора на участке соседа или где-то между участками?
Если на соседском участке, он ещё не потребовал её вынести? И Вас ещё не попросил платить ему деньги за пользование его участком?
Подключайтесь с ближайшей опоры, как написано в ТУ. Граница будет проходить в месте подключения Вашего СИП к магистрали. Если хотите использовать СИП и соединять его с бронированным кабелем, то у Вас на вводе появиться ещё одна пара соединений (СИП - кабель). Не самое хорошее техническое решение с точки зрения надёжности.
Точнее, четыре соединения, если схема питания трёхфазная. Правильным будет решение проложить кабельную линию или сделать ответвление от ВЛ без разрывов до щита ВРУ.
Не забывайте, что помимо границы балансовой принадлежности есть ещё и эксплуатационная ответственность. Даже при самых дружеских отношениях с соседями Вы не сможете гарантировать сохранность кабеля или проводов в пределах чужой собственности. Вам нужны лишние проблемы? Всегда в таких вопросах стремитесь обеспечивать себе максимальную независимость от внешних обстоятельств.
Да Михаил, спасибо! Как раз хотел начать с протокола разногласий.
Дело в том, что ВРУ у меня уже установлено в доме и я три года оплачиваю эл.энергию по лицевому счету.
Это опора нашей старой СНТшной (ничейной) линии. Она его личная, он сам ее ставил. Тогда все сами себе ставили где хотели, заборов еще не было, провода к себе тоже тянули сами, кто что достал.
Не попросит никогда. Уверен.
До сих пор не могу понять разницы, ну да ладно.
Это понятно, но раз уж так сделано...
Последний раз редактировалось VadimAn; 09.12.2015 в 23:22.
Акт балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон – это документ, в котором определяются границы балансовой принадлежности между энергоснабжающей организацией и юридическими или физическими лицами. Акт разграничения балансовой принадлежности электросети составляется в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств (электроустановок).
Граница балансовой принадлежности – это точка раздела электрической сети между энергоснабжающей организацией и Абонентом, определяемая по балансовой принадлежности электрической сети.
Балансодержатель электросети – это юридическое или частное лицо, потребляющее электроэнергию через присоединённую электрическую сеть, то есть потребитель электроэнергии (абонент). Балансодержатель электросети эксплуатирует закреплённую за ним электросеть за счёт собственных средств.
Из вышеперечисленного следует, что на основании акта балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, энергетическая компания и потребитель (абонент) эксплуатируют закреплённую за ними электросеть за счёт собственных средств.
Правильно, в нём для ВРУ самое место.
Сейчас Вы подключаетесь с бесхозной ВЛ к ВЛ, которая принадлежит ЭСО, поэтому там весь процесс рассматривают, скорее всего, как новое тех. присоединение, потому выкатили в ТУ все требования по полной программе. Тем не менее, если счётчик стоит в доме, то никто не имеет права требовать изменения места установки. На это требуется согласие владельца, но у Вас нет никаких оснований соглашаться с требованиями (а точнее, с рекомендациями ЭСО) по изменению места установки прибора учёта.
Чтобы дальше не попасть в просак, Вам надо писать мотивированный отказ, в котором сообщить, что ВРУ Вы намерены установить в доме, как и положено. Пункт 13.1 не соответствует законодательным нормам. ЭСО не имеет права диктовать Вам условия по установке счётчиков на улице. Все нормы и обоснования смотрите в темах на сайте.
Обеспечение доступа к прибору учёта и снятию контрольных показаний Вы гарантируете в соответствии с положениями ППРФ №442 и ППРФ №354. В этих постановлениях не указано, что доступ к прибору учёта является одним из условий для установки наружного ВРУ. Сотрудники ЭСО могут воспользоваться своим правом доступа к ПУ и контролю показаний в рамках своих полномочий, указанных в упомянутых постановлениях Правительства.
Пункт 12.3. Не пломбируется вводной автоматический выключатель. Это аппарат защиты и управления и не входит в состав средств учёта.
Пункт 13.3 предписывает Вам установить ПЗР (прибор защиты релейный) или ограничитель мощности. Эти аппараты ограничивают мощность на вводе. Пусть Вам внятно и аргументированно пояснят для чего он нужен, если функцию ограничения мощности выполняет вводной автоматический выключатель.
VadimAn! Ознакомьтесь с темой, в которой есть все интересующие обоснования. Решение вопросов по установке прибора учета электроэнергии. Мне кажется, что после внимательного изучения темы у Вас будет полное понимание того, как грамотно подготовить мотивированный отказ.