Если у Вас новостройка, то система заземления в доме TN-C-S. Это означает, что PEN проводник (в нём совмещены нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники) разделён на отдельные проводники N и PE в ВРУ дома. От ВРУ проложены проводники распределительной сети дома, от которых в стояках ответвлениями подключаются квартиры. На вводе в квартиру допускается установка двухполюсного выключателя нагрузки или двухполюсного автоматического выключателя, который одновременно отключает фазный и нулевой проводники. Схема, которую Вы описали - стандартная бюджетная схема, которая широко применяется строителями.
Согласно требований ПУЭ в щите должен быть установлен:
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Выключатель нагрузки предназначен для оперативного включения/отключения питания и не выполняет защитную функцию. Предпочтительнее использовать автоматический выключатель, который обеспечивает защиту сети от сверхтоков.
7.1.25. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
УЗО с уставкой по дифференциальному току 300 мА называют противопожарными. Использование этих аппаратов имеет недостаток - ложные срабатывания, в результате которых обесточивается вся квартира. УЗО должно находиться под защитой автоматического выключателя, поскольку оно не имеет собственной защиты от сверхтоков. Номинал этого автомата должен быть таким же, как и у вводного, а номинал УЗО должен быть на одну-две ступени выше номинала автомата.
Например, автомат на вводе 25 А - (счётчик) - автомат 25 А - УЗО 32 или 40 А.
Далее в щите установлены аппараты для защиты групповых линий квартиры: розетки (16 Ампер), освещение (6 или 10 Ампер). На каждой отходящей линии установлен индивидуальный автоматический выключатель, который будет обесточивать аварийную линию. Отключение нулевого проводника не обязательно.
Широко бытующее мнение, которое не содержит конкретики. Если устройства эксплуатируются в штатных безаварийных режимах с малым количеством принудительных (руками) или автоматических циклов переключения, то прослужат долго. Проблемы с контактами возникают, если происходят частые отключения. В момент разрыва цепи возникает дуга, которая разрушает контактные площадки. Для гашения дуги в автоматах применяют специальные дугогасительные камеры (стоят внутри модуля). В выключателях нагрузки такие камеры могут отсутствовать (особенно в отечественно-китайских) и подпружиненные мостиковые контакты от дуги не защищены.
Частые отключения линии, которая находится под защитой автомата - прямое указание на проблемы в этой линии или в приборах, которые к ней подключают.