Выкиньте из схемы двухмодульный выключатель нагрузки и УЗО на 300мА, вместо этого хлама установите: на вводе вводной автоматический выключатель - счётчик электроэнергии - автоматический выключатель - групповые аппараты защиты.
Не пробовали проверять работоспособность УЗО при помощи насоса? Для проверки работоспособности УЗО применяют специальные электроизмерительные приборы, способные измерять дифференциальный отключающий ток и время срабатывания.
Вам в помощь ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
VII. ИСПЫТАНИЯ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
1. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ
Испытания устройства защитного отключения (УЗО) проводятся с целью проверки его способности быстрого отключения аварийных участков сети и потребителей электрической энергии, а также отключения сети при случайных прикосновениях людей и животных к токоведущим и открытым проводящим частям электроустановок до момента достижения протекающего тока смертельно опасной величины.
2. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
Испытания УЗО проводятся:
- перед приемкой электроустановок в эксплуатацию;
- после планово-предупредительных и текущих ремонтов;
- после капитальных ремонтов электроустановок;
- не реже одного раза в квартал по п. 6.3.2 настоящей методики.
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Работы по испытаниям УЗО выполняются по распоряжению. В помещениях, кроме особо опасных в отношении поражения электрическим током, работник, имеющий III группу по электробезопасности и право быть производителем работ, может проводить испытания УЗО единолично. Перечень необходимых технических мероприятий по подготовке рабочего места определяет работник, выдающий распоряжение. Особое внимание необходимо обратить на пп. 1.4.5; 1.4.6; 1.4.7; 1.4.11 МПБЭЭ.
При проведении испытаний необходимо использовать не менее одного основного и одного дополнительного средств защиты.
4. НОРМИРУЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
Устройства защитного отключения относятся к классу коммутационных устройств, управляемых дифференциальным током, и по выполняемым функциям подразделяются на выключатели дифференциального тока (ВДТ) и автоматические выключатели дифференциального тока (АБДТ). ВДТ представляет собой контактный коммутационный аппарат, управляемый только дифференциальным током, и обеспечивает защиту от косвенного прикосновения. АВДТ представляет собой контактный коммутационный аппарат, управляемый дифференциальным током в сочетании с (или используемым в качестве неотъемлемой части) автоматическим выключателем, выполняя при этом двойную функцию, а именно:
- обеспечение защиты от косвенного прикосновения;
- обеспечение защиты электроустановок от перегрузок и токов короткого замыкания.
Устройства защитного отключения, имеющие номинальный дифференциальный отключающий ток не более 30 мА, могут также быть использованы в качестве средства дополнительной защиты при прямом контакте в случае повреждения изоляции или выхода из строя основных защитных средств.
По видам дифференциальных токов устройства защитного отключения подразделяются на УЗО типа «АС», которые срабатывают при синусоидальных переменных защитных токах, и УЗО типа «А», которые срабатывают как при синусоидальных, так и пульсирующих постоянных дифференциальных токах. По наличию выдержки времени срабатывания устройства защитного отключения подразделяются на УЗО общего назначения (без выдержки времени срабатывания) и УЗО типа «S», которые имеют выдержку времени срабатывания для обеспечения селективности отключения при последовательном их соединении с УЗО общего назначения.
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 50030.2-99, ГОСТ Р 50345-99, ГОСТ Р 51326-99, ГОСТ Р 51327-99, нормируемые и предпочтительные параметры УЗО, представленные в таблице 14.
В соответствии с ГОСТ Р 50571 при испытании УЗО измеряется дифференциальный отключающий ток, который должен находиться в пределах 0,5IDn - IDn.
Данная методика носит рекомендательный характер В соответствии с ГОСТ Р 51326-99 и ГОСТ Р 51327-99 (Раздел «Приемо-сдаточные испытания») проверяется на срабатывание УЗО при 0,5IDn и его срабатывание при IDn в течение нормативного времени, указанного в таблице 12. Эта методика обязательна при приемо-сдаточных испытаниях УЗО.
5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИБОРЫ
Для испытания УЗО применяются вольтамперметры, устройства для определения дифференциального отключающего тока серии «MRP», миллиамперметры, переменные резисторы мощностью не менее 100 Вт сопротивлением не менее 100 кОм, секундомеры ПВ-53 Щ (Л).
6. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
6.1. Проверка технической документации
Комплект технической документации должен включать:
- сертификат на соответствие УЗО ГОСТ Р 51356-1-99;
- паспорт (руководство по эксплуатации) на УЗО со штампом ОТК предприятия-изготовителя, датой изготовления, отметкой о продаже, указанием гарантийного срока;
- сопроводительную техническую документацию предприятия-изготовителя.
Сопроводительная техническая документация и маркировка УЗО должны содержать сведения о способе и месте установки, числе полюсов и числе токоведущих проводников, номинальном напряжении, номинальном токе, номинальном отключающем дифференциальном токе, максимальном времени отключения, номинальном не отключающем дифференциальном токе, номинальной включающей и отключающей способности, а также по дифференциальному току, предельном значении не отключающего тока в условиях сверхтока, номинальном условном токе короткого замыкания, рекомендуемой схеме включения.
6.2. Проверка правильности установки УЗО в схеме электроустановки
Проверка должна включать в себя обоснованность зоны защиты УЗО, соответствие его параметров нормируемым величинам, параметрам устройств защиты от сверхтоков, соответствие характеристик защиты от сверхтока УЗО расчетным параметрам сети.
Применение УЗО в двух приводных линиях не допускается.
6.3. Проведение испытаний УЗО
1. Проверка фиксации органа управления УЗО в двух крайних положениях: «ВКЛ»; «ОТКЛ».
2. Проверка срабатывания УЗО при включенном рабочем напряжении путем пятикратного нажатия кнопки «Тест».
При каждом нажатии кнопки контакты УЗО должны размыкаться.
3. Проверка калибровки расцепителя дифференциального тока и времени отключения при IDn с помощью испытательной схемы (рис. 23) или прибора серии «MRP».
4. Проверка калибровки расцепителей перегрузки и короткого замыкания (производится по методике проверки расцепителей автоматических выключателей).
Измерение тока утечки групповой сети (при необходимости) производится с использованием той же испытательной схемы.