Тема: Как прокладывать кабель в полу?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    п 3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям.
    Этот пункт для проводов установочных, на него можно ссылаться при прокладке кабелей например ВВГнг-ls 3х2.5 ? Я читал провода установочные это ПВ, где это можно посмотреть?

  2. #2
    Vovlik
    Гость
    Только для освещения?
    Да, у нас в квартире электропроводка не предусмотрена договором, есть только щиток!

    А где проложены розеточные линии?
    По проекту наши розетки в нашем полу, аналогично у соседей с низу.

    Немного фоток нашего пола и схемы из Рабочей документации застройщика:
    Изображения

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Vovlik Посмотреть сообщение
    Да, у нас в квартире электропроводка не предусмотрена договором
    А договором предусмотрено обременение на Вашу квартиру? Вы согласны нести ответственность за ЧУЖИЕ провода, проложенные транзитом через Ваше жилище? Что произойдёт, если с кабелем освещения что-то случится? Будете вскрывать свои полы? Эти же вопросы относятся и к Вашим соседям сверху, равно как и ко всем остальным, кто купил квартиры в этом доме.

    Смотрите, что получается: проектировщик заложил питание освещения квартир в полах вышележащих квартир. Предпринимать какие-либо действия в отношении этих проводов Вы без согласия проектировщика и собственника не можете, но квартира-то Ваша! Линии проложены с нарушениями, кто будет их исправлять?

    Такие косяки от строителей встречаются часто. В домах старой постройки (квартиры не были в собственности жильцов) постоянно встречается такой способ прокладки, но в современных домах он не должен использоваться. Застройщики экономят на всём, нарушая требования.

    Цитата Сообщение от Vovlik Посмотреть сообщение
    у нас в квартире электропроводка не предусмотрена договором, есть только щиток!
    Сделайте проект электроснабжения квартиры. Щиток - дело стопятидесятое. Вы можете установить такой щит, который будет соответствовать Вашим интересам и требованиям, за одним лишь исключением - вводной автомат по номиналу должен соответствовать выделенной на квартиру мощности.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Vovlik, чтобы Вы понимали проблему добавлю следующее:

    - кабель ВВГнг-LS, которым проложены линии освещения должен соответствовать ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия.

    10.2 Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50 °C до плюс 50 °C (кроме кабелей с защитным шлангом из полиэтилена) и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35 °C. Кабели с защитным шлангом из полиэтилена предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 60 °C до плюс 50 °C.

    10.7 Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабелей при эксплуатации не должны превышать указанных в таблице 18, если другие значения не указаны в технических условиях на кабели конкретных марок.

    Для кабелей в ПВХ изоляции длительно допустимая температура нагрева жил кабеля составляет 70 градусов; в режиме перегрузки - 90 градусов.

    Эксплуатация кабеля в предельных температурах ведёт к ускоренному старению и разрушению изоляции, результатом этих процессов является короткое замыкание.

    3.16 старение: Процесс накопления необратимых изменений в изоляции, наружной оболочке или защитном шланге кабеля в результате воздействия одного или совокупности эксплуатационных факторов, приводящих к ухудшению эксплуатационных свойств кабеля или его отказу.

    Чтобы понять в каком температурном режиме длительное время будет находиться кабель, который без дополнительной защиты валяется на трубе отопления, ознакомьтесь с температурами теплоносителя (воды), который подаётся из тепловых пунктов в систему теплоснабжения жилых домов в холодное время года. Посмотреть эти таблицы можно, например, здесь.

    Дополнительно отмечу, что режим эксплуатации кабеля может быть нарушен рядом дополнительных эксплуатационных факторов: превышением допустимой нагрузки (тоже ведёт к нагреву), отсутствием квалифицированного контроля и обслуживания квартирных сетей электроснабжения. Таким образом, Вы не будете знать, что происходит с данным кабелем и не сможете с этим ничего сделать.