Vovlik, чтобы Вы понимали проблему добавлю следующее:
- кабель ВВГнг-LS, которым проложены линии освещения должен соответствовать ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия.
10.2 Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50 °C до плюс 50 °C (кроме кабелей с защитным шлангом из полиэтилена) и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35 °C. Кабели с защитным шлангом из полиэтилена предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 60 °C до плюс 50 °C.
10.7 Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабелей при эксплуатации не должны превышать указанных в таблице 18, если другие значения не указаны в технических условиях на кабели конкретных марок.
Для кабелей в ПВХ изоляции длительно допустимая температура нагрева жил кабеля составляет 70 градусов; в режиме перегрузки - 90 градусов.
Эксплуатация кабеля в предельных температурах ведёт к ускоренному старению и разрушению изоляции, результатом этих процессов является короткое замыкание.
3.16 старение: Процесс накопления необратимых изменений в изоляции, наружной оболочке или защитном шланге кабеля в результате воздействия одного или совокупности эксплуатационных факторов, приводящих к ухудшению эксплуатационных свойств кабеля или его отказу.
Чтобы понять в каком температурном режиме длительное время будет находиться кабель, который без дополнительной защиты валяется на трубе отопления, ознакомьтесь с температурами теплоносителя (воды), который подаётся из тепловых пунктов в систему теплоснабжения жилых домов в холодное время года. Посмотреть эти таблицы можно, например, здесь.
Дополнительно отмечу, что режим эксплуатации кабеля может быть нарушен рядом дополнительных эксплуатационных факторов: превышением допустимой нагрузки (тоже ведёт к нагреву), отсутствием квалифицированного контроля и обслуживания квартирных сетей электроснабжения. Таким образом, Вы не будете знать, что происходит с данным кабелем и не сможете с этим ничего сделать.