Надо полагать, что это письмо появилось после Вашего запроса по поводу отключения ветки воздушной линии? Или отключили конкретно Ваш дом? Я так понял, что вырубили одну или две ВЛ.
Смотрите, что они Вам сообщают:
1. Вероятно СНТ "Двуречье" было образовано и электрифицировано до появления ОАО "ТСК" г. Моршанска. Такое возможно и, учитывая бардак, который творился и продолжает твориться, архивы старого владельца сетей не были переданы новому владельцу.
2. Начинается самое интересное. У Вас есть несколько писем за подписью одного и того же человека, а именно, генерального директора ОАО "ТСК", возможно я ошибаюсь, но фамилия этого человека встречается где-то в документах. Помните, что Вам писали, когда Вы просили предоставить документы на технологическое присоединение? Нет документов, предоставить не можем и т.д. В этом письме тот же человек совершенно спокойно ссылается на пунткты Федерального закона 35-ФЗ "Об электроэнергетике". Вы читали ст. 26, ч. 4, абзацы 3,4?
Цитирую:
"В случае нарушения сетевой организацией или иным владельцем объектов электросетевого хозяйства обязанности по предоставлению документов, подтверждающих технологическое присоединение и (или) разграничение балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства и энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики, гарантирующий поставщик не вправе отказать собственнику или иному законному владельцу указанных устройств или объектов в заключении договора купли-продажи, договора энергоснабжения по причине отсутствия технологического присоединения и вправе самостоятельно осуществить сбор документов, подтверждающих наличие технологического присоединения и (или) разграничение балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства и энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики.
Сетевая организация или иной владелец объектов электросетевого хозяйства, к которым в надлежащем порядке технологически присоединены энергопринимающие устройства или объекты электроэнергетики, не вправе препятствовать передаче электрической энергии на указанные устройства или объекты и (или) от указанных устройств или объектов, в том числе заключению в отношении указанных устройств или объектов договоров купли-продажи электрической энергии, договоров энергоснабжения, договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, и по требованию собственника или иного законного владельца энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязаны предоставить или составить документы, подтверждающие технологическое присоединение и (или) разграничение балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства и энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики и ответственности сторон за нарушение правил эксплуатации объектов электросетевого хозяйства. Указанное лицо в установленном порядке также обязано осуществлять по требованию гарантирующего поставщика (энергосбытовой, сетевой организации) действия по введению полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии такими энергопринимающими устройствами или объектами электроэнергетики и оплачивать стоимость потерь, возникающих на находящихся в его собственности объектах электросетевого хозяйства. "
В абзаце 3 русским языком сказано, что они не могут не предоставить документы и могут самостоятельно собрать необходимые бумаги. Что Вам отвечали раньше? Вот так делают из людей дураков.
В абзаце 4 также указывается, что не имеют права в ЭСО отказать Вам в предоставлении документов ни при каких обстоятельствах и ни на каких основаниях, если Вы такие документы затребуете. Если нет документов, то обязаны составить. Посмотрите, что я писал Вам в предыдущих сообщениях.
Кроме того, письмо содержит ссылки на пункты из ППРФ №861, на раздел, который полностью отведён под вопросы восстановления документов!!!
VIII. Восстановление и переоформление документов о технологическом присоединении
57. Восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении осуществляется в случае обращения в сетевую организацию потребителей электрической энергии с заявлением на восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении (далее - заявление о переоформлении документов).
60. В заявлении о переоформлении документов указываются следующие сведения:
а) реквизиты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации);
б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов;
в) место нахождения лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов.
61. Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, указывает документы о технологическом присоединении, которые необходимо восстановить (переоформить), и их реквизиты (при наличии).
62. К заявлению о переоформлении документов прилагаются следующие документы:
а) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены объекты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (в случае если энергопринимающие устройства лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, представляет в сетевую организацию копию документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства);
б) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, в случае если заявление о переоформлении документов подается в сетевую организацию представителем заявителя;
в) копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии);
г) копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии);
...
е) копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего собственника энергопринимающих устройств) в случае отсутствия документов, предусмотренных подпунктом "г" настоящего пункта.
Итого, из всех документов обязательно должны быть только адрес электроустановки, реквизиты, паспортные данные владельца электроустановки и свидетельство о праве собственности. Остальные - при наличии. У Вас нет и быть не может договора о тех. присоединении и актов о разграничении, поскольку СНТ никак, даже отдалённо, не похоже на ЭСО и не может выдавать подобные документы. Чёрная дыра, потому что... Обратите внимание, что требуется от юр лиц (п. 60 а): "для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц". Т.е., если ЭСО будет заниматься урегулированием вопросов по опосредованному присоединению Вашего дома, то с кем они будут разговаривать? СНТ "Двуречье" не существует. В ЕГРЮЛ такой организации нет, о чём у Вас имеется аж два уведомления.
Есть в 861-м постановлении пункт 63:
63. Копии документов, предусмотренных пунктом 62 настоящих Правил, представляются в сетевую организацию лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении документов, с предъявлением оригиналов, которыми располагает соответствующее лицо.
При отсутствии документов у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, предусмотренных подпунктами "в" - "е" пункта 62 настоящих Правил, в заявлении о переоформлении документов делается отметка об отсутствии документа (документов).
Ознакомьтесь с этим разделом (VIII) полностью, в нём много полезной для Вас информации.
3. Просят уточнить мощность. Нет проблем, уточняйте. Какой автомат на вводе у Вас сейчас установлен?
В целом вполне вменяемая бумажка, только запоздала на два года. Всё в том же стиле театра абсурда: мы не имеем никаких документов и не можем Вам их выдать, потому что Федеральный закон и постановление Правительства совершенно чётко и недвусмысленно обязывает нас (ЭСО) восстановить отсутствующие документы о тех. присоединении по письменному требованию заявителя в течение 7-15 дней.