Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Проект заказан, но проектировщику ограничели сумму на смету.
Проектировщик выезжал на объект? Смотрел его? Или он ограничен не только сметной стоимостью, но и профессиональными знаниями?

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
И что ему ответить.
Поменяйте проектировщика, который не может самостоятельно определить безопасное место установки ВРУ.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Щитовую ведь он строить не будет.
Когда нет возможности выделить помещение для щитовой, то делают ниши в стенах и устанавливают в них ВРУ.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
А если на первом этаже нет квартир, там только почтовые ящики висят, то там можно установить ВРУ?
Можно, но при этом необходимо обезопасить жильцов и их гостей от непреднамеренного поражения электрическим током. Можно установить каркас с дверкой на напольный щит из токонепроводящих материалов. Всё индивидуально и зависит от размеров и наполнения ВРУ.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
То есть заходишь в подъезд, проходишь тамбур, подънимаешься по короткой лестнице на 1 этаж и тут на полу в дальнем углу установить ВРУ?
Правильно! ПУЭ, п. 7.1.28. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.