baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Разрешается ли устанавливать ВРУ на чердаке?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Разрешается ли устанавливать ВРУ на чердаке?

    Здравствуйте, подскажите. Разрешается ли ВРУ устанавливать на чердаке? В жилом доме ВРУ установлена на чердаке, будет проводиться капитальный ремонт, но в тамбур на первом этаже её не перенести там радиаторы и трубы отопления. Куда установить новую ВРУ. Разрешается ли на улице установить у входа в подъезд? Или разрешается ли установить на чердаке, но какие при этом должны соблюдаться требования? Подвал отсутствует.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Разрешается ли ВРУ устанавливать на чердаке?
    Запрещено устанавливать ВРУ на чердаках. Запрет обусловлен тем, что над чердачным помещением располагается среда с повышенной влажностью, а сам чердак имеет статус пожароопасного помещения с температурой окружающей среды, выходящей за допустимые пределы, как по минусовым параметрам, так и по положительной температуре. В чердачных помещениях летом температура окружающей среды достигает до +70 °С.

    Смотрите ПУЭ, п. 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
    При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
    Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
    7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
    Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
    Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
    Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
    Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.
    7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.
    7.1.31. Электрические цепи в пределах ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов, групповых щитков следует выполнять проводами с медными жилами.


    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    В жилом доме ВРУ установлена на чердаке
    Кто его туда установил и на каком основании?


    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    будет проводиться капитальный ремонт, но в тамбур на первом этаже её не перенести там радиаторы и трубы отопления
    Убирайте на безопасное расстояние сантехническое оборудование и находите место для ВРУ.


    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Разрешается ли на улице установить у входа в подъезд?
    Улица относится к территории с особо опасной степенью опасности поражения людей электрическим током и размещать там ВРУ запрещено. ПУЭ, п. п. 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
    1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
    2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
    сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
    токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
    высокая температура (см. 1.1.10);
    возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
    3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
    особая сырость (см. 1.1.9);
    химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
    одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
    4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Куда установить новую ВРУ.
    Почему на капитальный ремонт на заказываете проект электроснабжения? Экономите деньги?

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Проект заказан, но проектировщику ограничели сумму на смету. И не понятно, как грамотно стребовать с проектировщика перенести ВРУ, он спросит, а куда? И что ему ответить. Щитовую ведь он строить не будет. А если на первом этаже нет квартир, там только почтовые ящики висят, то там можно установить ВРУ? Какие требования в таком случае? То есть заходишь в подъезд, проходишь тамбур, подънимаешься по короткой лестнице на 1 этаж и тут на полу в дальнем углу установить ВРУ?
    Последний раз редактировалось Павел; 03.02.2016 в 19:53.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Проект заказан, но проектировщику ограничели сумму на смету.
    Проектировщик выезжал на объект? Смотрел его? Или он ограничен не только сметной стоимостью, но и профессиональными знаниями?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И что ему ответить.
    Поменяйте проектировщика, который не может самостоятельно определить безопасное место установки ВРУ.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Щитовую ведь он строить не будет.
    Когда нет возможности выделить помещение для щитовой, то делают ниши в стенах и устанавливают в них ВРУ.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А если на первом этаже нет квартир, там только почтовые ящики висят, то там можно установить ВРУ?
    Можно, но при этом необходимо обезопасить жильцов и их гостей от непреднамеренного поражения электрическим током. Можно установить каркас с дверкой на напольный щит из токонепроводящих материалов. Всё индивидуально и зависит от размеров и наполнения ВРУ.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    То есть заходишь в подъезд, проходишь тамбур, подънимаешься по короткой лестнице на 1 этаж и тут на полу в дальнем углу установить ВРУ?
    Правильно! ПУЭ, п. 7.1.28. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Павел, недавно выясняли, что на чердаках даже выключатель освещения не должен располагаться, а Вы туда щит ВРУ задумали запихнуть. ))) Дайте проектировщику почитать ещё СП 31-110-2003:

    13.1 ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых). Двери из этих помещений должны открываться наружу.
    Не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ в незадымляемых лестничных клетках.
    Разрешается размещать электрощитовые в сухих подвалах при условии, что эти помещения отделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
    В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ должны устанавливаться выше возможного уровня затопления.
    ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований:
    степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;
    устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.);
    аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Макс, Михаил, спасибо вам. Пусть переносят. А пример каркаса не подскажите, может быть фото есть?

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Павел, недавно выясняли, что на чердаках даже выключатель освещения не должен располагаться, а Вы туда щит ВРУ задумали запихнуть. )))
    В двух домах на чердаках ВРУ установлены, в одном даже уже заменили когда то , установлена нового образца. Да я не задумал, я наоборот хочу, что бы его там не было, просто нужно сначала разобраться, а потом требовать и свои хотелки высказывать. )

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А пример каркаса не подскажите, может быть фото есть?
    Делают каркас (шкаф) из негорючих токонепроводящих материалов. Можно обложить кирпичом и установить негорючую дверь.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    просто нужно сначала разобраться, а потом требовать и свои хотелки высказывать. )
    Разобрались?

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Разобрались?
    Да, благодаря Вам, огромное спасибо!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения