Если считать для двухжильного провода с алюминиевой жилой сечением 2 мм2, то получается вот что:
для 2 мм2 допустимый длительный ток согласно 1.3.5 ПУЭ равен - 17А
теперь выполняем расчет для автоматического выключателя током 10А:
17*1,16=19,72А
19,72*0,88=17,35А
10*1,45=14,5А
17,35*0,6=10,41А
Вывод: запрещается устанавливать автоматический выключатель на 10А.
Выполняем расчет для автоматического выключателя током 6А:
17*1,16=19,72А
19,72*0,88=17,35А
6*1,45=8,7А
17,35*0,6=10,41А
Вывод: выбираем автоматический выключатель 6А.