Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Если считать для двухжильного провода с алюминиевой жилой сечением 2 мм2, то получается вот что:
для 2 мм2 допустимый длительный ток согласно 1.3.5 ПУЭ равен - 17А
Почему не учитываете, что электропроводка находилась долгое время в эксплуатации и изоляция проводников утеряла свои изолирующие свойства, а по сути дела рассыпалась. Вы же берёте завышенный коэффициент на допустимые токовые нагрузки в режиме перегрузки.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
теперь выполняем расчет для автоматического выключателя током 10А:
17*1,16=19,72А
Откуда взяли коэффициент 1,16? Поделитесь опытом!

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
6А что то совсем мало получилось, видать я что то не так сделал? Бдет постоянно вырубать?
Старую электропроводку необходимо менять, а не нагружать по полной.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
То есть если включат чайник, микроволновку и стиральную машинку, то автомат 16А не отключится? А отключаться будет из-за плохих соединений жил, короткого замыкания и т.д.?
Должен отключиться от перегрузки, но так как сечение алюминиевых проводников не рассчитано на такую нагрузка, а изоляция уже давно пришла в негодность, то скорее дом сгорит дотла чем что-то отключится.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
В любом случае - запрещается ставить им на квартиры автоматы на 16А и 25А как и было раньше?
Павел! Вам не кажется, что Вы занимаетесь не своим делом?