Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Значит нужно установить автоматы на 10А и на 16А на будущее (нарозетки и освещение) и оставить старые автоматы и подключить их обратно к старой проводке?
Если у Вас нет других альтернативных решений, то это будет самым подходящим. Обычно происходит так:
Приезжают субподрядчики субподрядной организации, снимают в этажных щитах старые автоматические выключатели не взирая на то, что у потребителей установлены новые АВВ, по-быстрому демонтируют, а на их место ставят ИЭК. Прежде чем сделать такие манипуляции требуется провести полное обследование электроустановки и выявлением старых и новых ответвлений. На основе обследований можно принимать решение с оповещением потребителей, которые являются собственниками всех внутридомовых коммуникаций. Вы же хотите навязать им свою схему не учитывая всех нюансов.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Проекты будут делать, просто я не уверен что там правильно выберут автоматы, вот и хочу заранее разобраться, что бы потом долго не сидеть с раздумьями.
Нет слов - одни эмоции.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Как потом возьмешь калькулятор, если не знаешь какие цифры нажимать.
У Вас есть право отдать проект на экспертизу, а потом уже согласовывать. Ждём когда Вы представите в теме проект.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Какой расчет тогда должен быть для старой алюминиевой?
Где проходит граница балансовой и эксплуатационной ответственности между УК и потребителями? Счётчики электроэнергии установлены в этажных щитах или в квартирах? Очень много правовых вопросов возникает.