Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
В том то и дело, что в примере один кабель 5х4, другой не используется! Пункт 5.3.2-это питающие и распределительные сети, НЕ ГРУППОВЫЕ!!!
Читайте внимательно Приложение Д (справочное). Пример оформления принципиальной схемы группового щитка освещения.

В приложении Д описан пример оформления группового щитка с групповыми линиями, а не о питающих и распределительных. Пример оформления принципиальной схемы питающей и распределительной сетей указан в приложение Г.

Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
Я спрашиваю, как подписать ГРУППОВУЮ линию освещения с разными сечениями и способами прокладки.
Чтобы решить эту задачу, ответьте на мой ранее заданный вопрос: какой групповой автомат Вы установили на линию для кабеля сечением 2,5 мм2?.

Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
Я предложила простой пример с двумя кабинетами, предположим автомат 6А на отходящей в щитке. ?
15 + 5 = 20 метров, значит записывает так №1 - длина участка составляет 20 метров для кабеля ВВГнг-LS 1(3х2,5). Понимаете меня?

Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
Я предложила простой пример с двумя кабинетами, предположим автомат 6А на отходящей в щитке. ?????????
Тогда дайте все необходимые данные:
1. Маркировка - №1
2. Расчётная нагрузка, кВт - ?
3. Коэффициент мощности - ?
4. расчётный ток - ?
5. Момент нагрузки кВт/м - ?
6. Потеря напряжения, % - ?
7. Марка, сечение проводника - ВВГнг-LS

Можете сами подставить эти значения в соответствии с приведённым примером в приложении Д.