baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 16 из 23 ПерваяПервая ... 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 227

Тема: Снятие пломбы и недопуск в эксплуатацию

  1. #151
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от САШКО161 Посмотреть сообщение
    недопуск к прибору учета...
    Что в этом случае происходит написано в законодательстве. Там нет ничего даже близко похожего на обесточивание электроустановки потребителя.
    Где уведомление о предполагаемой дате проведения работ? Согласование даты было? Акт о недопуске где? Второй акт где?

    Цитата Сообщение от САШКО161 Посмотреть сообщение
    Что уж тут ожидать от 20 -летних пацанов, которые на вышке катаются..
    С этих идиотов какой спрос? У них есть руководство, которое несёт ответственность за многие вещи. В частности, за повышение квалификации работников, за их обучение, за инструктаж перед началом работ, за соблюдение правил НТД, ПТЭЭП и законодательства. Всё это лирика, поскольку ЭСО упорно не желает соблюдать какие-либо нормы и правила и предпочитает действовать такими методами. Готовьте обращение в прокуратуру.

  2. #152
    САШКО161
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Акт о недопуске где? Второй акт где?
    А эти акты должны быть за моей подписью?

  3. #153
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Постановление №442

    170. В случае если для проведения контрольного снятия показаний сетевой организации требуется допуск к энергопринимающим устройствам (энергетическим установкам, объектам электросетевого хозяйства), в границах которых установлен расчетный прибор учета, то сетевая организация за 5 рабочих дней до планируемой даты его проведения направляет их собственнику уведомление о необходимости обеспечения допуска, содержащее дату и время проведения контрольного снятия показаний, указанные в плане-графике проведения контрольного снятия показаний, а также информацию о последствиях недопуска.

    В случае недопуска сетевой организации к приборам учета в указанные в уведомлении дату и время сетевая организация составляет акт о недопуске к приборам учета, в котором указывает дату и время, когда произошел факт недопуска, адрес энергопринимающих устройств (энергетических установок, объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых установлен прибор учета, допуск к которому не был обеспечен, и обоснования необходимости такого допуска. Указанный акт составляется в количестве экземпляров по числу участвующих лиц и подписывается уполномоченными представителями сетевой организации и гарантирующего поставщика (энергоснабжающей, энергосбытовой организации), а в случае отсутствия последнего - двумя незаинтересованными лицами.

    После этого сетевая организация повторно направляет потребителю (производителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке) указанное уведомление. При повторном недопуске сетевой организации к проведению контрольного снятия показаний применяется порядок определения объемов потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии, предусмотренный пунктом 178 настоящего документа.

    Для участия в проведении контрольного снятия показаний приборов учета, установленных в отношении энергопринимающих устройств (энергетических установок), опосредованно присоединенных к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, такая сетевая организация приглашает лицо, владеющее на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики, к которым непосредственно присоединены такие энергопринимающие устройства (энергетические установки).

    Если необходимость доступа к прибору учёта имла иные причины, то схема действий такая же.

  4. #154
    САШКО161
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Если необходимость доступа к прибору учёта имла иные причины, то схема действий такая же.
    Спасибо....Человеческое спасибо за помощь...Но, как ни странно, в тот день мой дом повелители потенциалов почему то объехали...Однако! По рассказам соседей, 3 дома таки отрезали...Ещё, по новостям ОБС вещали , что в некотором городе Х, сотрудники ЭСО приехали в поселок А, на улицу Б, в дом № 666. Сравнив показания ПУ - усмотрели разницу в показаниях и сообщив собственнику домовладения об этом, приступили к демонтажу ПУ с целью направления его на "экспертизу". Также упомянули, что де, если факт подтвердится - грозит огроменный, неподъемный штраф, намекая на разрешение ситуации иным путем. Гражданин В крепко призадумался.....Итого : ПУ остался висеть на месте, был успешно выведен из эксплуатации актом, претензий нет. Фарфоровая свинья гражданина В похудела на двадцать пять условных знаков российского производства... Хотя изначально хотела похудеть на семьдесят...Но сошлись на том...Представляет интерес :исходя из чего формируется сумма? Из личных предпочтений?

  5. #155
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от САШКО161 Посмотреть сообщение
    как ни странно, в тот день мой дом повелители потенциалов почему то объехали...
    Так обрезали у Вас ввод или нет? ))) Если объехали, значит помнят, что от Вас можно получить обращение в прокуратуру.

    Цитата Сообщение от САШКО161 Посмотреть сообщение
    усмотрели разницу в показаниях и сообщив собственнику домовладения об этом, приступили к демонтажу ПУ
    Я уже писал, что в таких случаях они могут сделать. Изъять счётчик без Вашего согласия не могут. Не имеют права. В законодательстве всё чётко указывается. Осмотр счётчиков действительно производится и перед демонтажом. Здесь надо понимать, что демонтаж производится с целью замены (это Ваш случай, как раз), а не по другой причине.

    Цитата Сообщение от САШКО161 Посмотреть сообщение
    если факт подтвердится - грозит огроменный, неподъемный штраф, намекая на разрешение ситуации иным путем.
    Вы впервые сталкиваетесь с вымогательством или описанием таких действий? )))

    Цитата Сообщение от САШКО161 Посмотреть сообщение
    Представляет интерес :исходя из чего формируется сумма? Из личных предпочтений?
    Если имеют место личные предпочтения, то рядом легко обнаружить шантаж и вымогательство. Для остальных случаев есть закон. Давайте ещё раз его посмотрим (постановление №442).

    "безучетное потребление" - потребление электрической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и настоящим документом порядка учета электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого (которой) возложена на потребителя (покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а также в совершении потребителем (покупателем) иных действий (бездействий), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности).

    В чём причины расхождения показаний? Чем производились измерения показаний для сравнения? Если счётчик исправен, нарушений пломбировки и знаков визуального контроля нет, нарушений корпуса прибора учёта нет, а расхождения есть, то это значит, что выявлен факт безучётного потребления? Возвращаемся к вопросу причины таких расхождений. Если счётчик неисправен, нарушены пломбы или корпус прибора учёта, то это однозначный повод для вывода счётчика из эксплуатации и составлении соответствующих актов. Если счётчик не прошёл поверку как того требует законодательство и производитель, если счётчик стоит со времён царя Гороха, а потребитель и не чешется его заменить, то это однозначный повод для составления акта о выводе счётчика из эксплуатации. Во всех описанных случаях счётчики подлежат замене, а в отдельных случаях ещё и экспертизе.

    Если будете верить на слово деятелям ЭСО, тогда точно останетесь без штанов. Потребитель не может определить и правильно квалифицировать действия инспекторов ЭСО, поскольку нет у него соответствующих знаний. Этим и пользуются, поскольку вопрос довольно специфический. Как потребитель может убедиться, что его не обманывают? Способ один - независимая экспертиза.

    Во всех случаях в законодательстве речь идёт не о штрафах, а о расчётных значениях объёмов электрической энергии за установленный период безучётного потребления электроэнергии. До тех пор, пока потребители не возьмут себе за правило соблюдать законодательство и исполнять свои обязанности в отношении приборов учёта, поводов придраться к ним со стороны ЭСО будет много и значительная часть придирок будет иметь под собой основания. В остальных случаях потребителя будут просто "разводить" на деньги, пугая штрафами, карами, санкциями и т.д. Все разбирательства носят затяжной характер, нервов будет истрёпано немало, а иногда и финансовые потери будут значительны.

    2. Установить, что:
    ...
    д) расчетные способы, кроме расчетных способов определения объемов безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии, и порядок их применения, установленные Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными настоящим постановлением, применяются с 1 июля 2012 г., а до 1 января 2013 г. - с коэффициентом 0,8 к соответствующему объему, полученному в результате применения расчетного способа;
    ...
    з) информация об установленных Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными настоящим постановлением, расчетных способах, подлежащих применению в случаях отсутствия прибора учета, недопуска к прибору учета для целей проведения контрольного снятия его показаний, проведения проверки его состояния, а также в случаях непредоставления показаний приборов учета и выявления фактов безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии, доводится до потребителей (покупателей) в счетах на оплату электрической энергии (мощности), выставляемых до 1 июля 2012 г., а также на официальных сайтах гарантирующих поставщиков в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

    84. ...
    Стоимость электрической энергии (мощности) в объеме выявленного безучетного потребления электрической энергии (далее - стоимость объема безучетного потребления) рассчитывается и взыскивается гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) с потребителя по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) на основании акта о неучтенном потреблении электрической энергии, составленного в соответствии с разделом X настоящего документа.

    Стоимость объема безучетного потребления по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) рассчитывается по ценам на электрическую энергию (мощность), определяемым и применяемым в соответствии с настоящим документом за расчетный период, в котором составлен акт о неучтенном потреблении электрической энергии, а также условиями договора.

    Стоимость объема бездоговорного потребления и стоимость объема безучетного потребления в отношении потребления населением и приравненными к нему категориями потребителей определяются исходя из регулируемых цен (тарифов), установленных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для населения и приравненных к нему категорий потребителей и применяемых для расчетного периода, в котором составлен акт о неучтенном потреблении электрической энергии.

    176. Результаты проверки приборов учета сетевая организация оформляет актом проверки расчетных приборов учета, который подписывается сетевой организацией и лицами, принимавшими участие в проверке. Акт составляется в количестве экземпляров по числу лиц, принимавших участие в проверке, по одному для каждого участника. При отказе лица, принимавшего участие в проверке, от подписания акта, в нем указывается причина такого отказа.

    Сетевая организация передает гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), в случае если он не участвовал в проведении проверки, копии актов проверки расчетных приборов учета в течение 3 рабочих дней после их составления.

    Результатом проверки является заключение о пригодности расчетного прибора учета для осуществления расчетов за потребленную (произведенную) на розничных рынках электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии, о соответствии (несоответствии) расчетного прибора учета требованиям, предъявляемым к такому прибору учета, а также о наличии (об отсутствии) безучетного потребления или о признании расчетного прибора учета утраченным.

    В акте проверки приборов учета должны быть указаны:

    дата, время и адрес проведения проверки, форма проверки и основание для проведения проверки;
    лица, принявшие участие в проверке;
    лица, приглашенные в соответствии с пунктом 171 настоящего документа для участия в проверке, но не принявшие в ней участие;
    характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета (измерительного трансформатора, в случае если прибор учета входит в состав измерительного комплекса или систему учета), показания прибора учета на момент проверки и дата истечения межповерочного интервала прибора учета (измерительного трансформатора);
    характеристики и место установки контрольных пломб и знаков визуального контроля, установленных на момент начала проверки, а также вновь установленных (если они менялись в ходе проверки);
    результат проверки;
    характеристики используемого при проведении проверки оборудования, в случае если проводится инструментальная проверка;

    лица, отказавшиеся от подписания акта проверки либо несогласные с указанными в акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия.

    192. По факту выявленного безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии сетевой организацией составляется акт о неучтенном потреблении электрической энергии и не позднее 3 рабочих дней с даты его составления передается в адрес:

    гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), обслуживающего потребителя, осуществившего безучетное потребление;
    лица, осуществившего бездоговорное потребление.

    Факт безучетного потребления электрической энергии может быть выявлен в том числе при проведении проверки состояния приборов учета, а также в ходе проведения осмотра прибора учета перед его демонтажем.
    В случае если сетевая организация не присутствовала при проведении гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) проверки состояния приборов учета, в результате которой был выявлен факт безучетного потребления электрической энергии, то акт о неучтенном потреблении электрической энергии составляется гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) и не позднее 3 рабочих дней со дня его составления передается в сетевую организацию.

    193. В акте о неучтенном потреблении электрической энергии должны содержаться:
    данные:

    о лице, осуществляющем безучетное или бездоговорное потребление электрической энергии;
    о способе и месте осуществления безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии;
    о приборах учета на момент составления акта;
    о дате предыдущей проверки приборов учета - в случае выявления безучетного потребления, дате предыдущей проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства в месте, где выявлено бездоговорное потребление электрической энергии, - в случае выявления бездоговорного потребления;
    объяснения лица, осуществляющего безучетное или бездоговорное потребление электрической энергии, относительно выявленного факта;
    замечания к составленному акту (при их наличии).

    При составлении акта о неучтенном потреблении электрической энергии должен присутствовать потребитель, осуществляющий безучетное потребление (обслуживающий его гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация)), или лицо, осуществляющее бездоговорное потребление электрической энергии.

    Отказ лица, осуществляющего безучетное или бездоговорное потребление электрической энергии, от подписания составленного акта о неучтенном потреблении электрической энергии, а также его отказ присутствовать при составлении акта должен быть зафиксирован с указанием причин такого отказа в акте о неучтенном потреблении электрической энергии, составленном в присутствии 2 незаинтересованных лиц.

    Далее смотрите п. 194, 195 и Приложение №3.

  6. #156
    САШКО161
    Гость
    b]Михаил_Д[/b], Пока нет......Пока...Возможно помнят. Но почему тогда не предпринимают ничего? Ведь я тоже жду новенький счетчик, хочу разобраться побыстрее со всем этим...
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    и
    Я помню..)
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вы впервые сталкиваетесь с вымогательством или описанием таких действий? )))
    Ну конечно же нет.)) Это я так.....утрирую...

  7. #157
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от САШКО161 Посмотреть сообщение
    Но почему тогда не предпринимают ничего?
    А кто из знает? Можете ускорить этот процесс. Позвоните в ЭСО, спросите, когда они приедут, согласуйте дату. Это, как минимум, позволит не бегать друг за другом.

  8. #158
    Legos
    Гость
    Цитата Сообщение от САШКО161 Посмотреть сообщение
    Не успел дописать пост, как позвонил мне мой "информатор" в лице соседа и просто хорошего товарища. Он мне поведал, что сейчас ,в данную минуту, на поселок заехала автовышка и
    Надо было незамедлительно сообщить о готовящемся (в предполагаемой форме) преступлении в полицию.

    Цитата Сообщение от САШКО161 Посмотреть сообщение
    ....................что бы вы подумали?))) Правильно, люлька поднимается к опоре и вводной кабель отрезается от линии. Вы спросите за что? И снова в точку!)) За то,что нормальные люди, во вторник , в 13.00 находятся на работе ,а не дома сидят. Но Донэнерго думает по другому. На этот раз объезд делается по тем домовладениям,которым не вручили индикаторное устройство к ранее установленной "Энергомере". Ну,а также для того, чтоб снять старый счетчик, увезти его на "экспертизу",тыкнуть носом в разность показаний и задать наивный вопрос "Ну,что будем делать?"......
    На основании статьи 215.1. УК РФ- Подайте заявление в следственный комитет, полицию, прокуратуру., можно также указать что усматриваются в действиях и состав подпадающий под действие статьи 285; статьи 286 УК РФ.

    Статья 215.1. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения

    1. Незаконные прекращение или ограничение подачи потребителям электрической энергии либо отключение их от других источников жизнеобеспечения, совершенные должностным лицом, а равно лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие последствия, -

    наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
    Не мешает подать жалобы в Роспотребнадзор; Гарантирующему поставщику.

  9. #159
    Legos
    Гость
    Цитата Сообщение от САШКО161 Посмотреть сообщение
    Но, как ни странно, в тот день мой дом повелители потенциалов почему то объехали...Однако!
    Учитывая что Вы их действия оспариваете, возможно "бравые ребята" поумнели и (или) все же их соизволили ознакомить со статьей 330 УК РФ.

    Статья 330. Самоуправство

    1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, -

    наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

  10. #160
    САШКО161
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Можете ускорить этот процесс.
    Ускорил........Приехавшие повелители разности потенциалов усмотрели неучтенные аж 3000 кВт!! Все только начинается, Михаил...Здравствуйте..)))

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения