В данный момент подстанция принадлежит Вам и стоит на балансе?

Цитата Сообщение от evcentrgai Посмотреть сообщение
Как избавиться от субабонента?
Практически никак. У субабонета, как Вы догадываетесь, нет стремления тратить немалые средства на строительство собственной ТП и ВЛ (КЛ) до магистрали ЭСО. Иногда это просто технически невозможно. Поэтому, имея прямой договор с ЭСО об электроснабжении, а отношения с Вами регулируя положениями постановления Правительства РФ №861 в части опосредованного тех. присоединения и перераспределения мощности, субабонент спит вполне спокойно и крепко. Для ЭСО между Вами никакой разницы не существует.

Цитата Сообщение от evcentrgai Посмотреть сообщение
он подает жалобу в ФАС
Интересное кино. У Вас есть статус сетевой организации? Ваше предприятие - субъект оперативно-диспетчерского управления? У Вас доминирующее положение на рынке поставок электроэнергии и налицо все признаки естественной монополии? Что же было написано в жалобе, что ФАС взялась её рассматривать, да ещё признала Вас виновным? Надо же было заварить такую крутую кашу из-за сгоревшего предохранителя. Или что-то ещё произошло? )))

Между Вашим предприятием и предприятием субабонента никакого договора нет?

Цитата Сообщение от evcentrgai Посмотреть сообщение
Возможно ли ведение учета другим способом?
Попробуйте установить свой контрольный счётчик на линию субабонента, хотя это проблему может и не решить.

Цитата Сообщение от evcentrgai Посмотреть сообщение
у меня расход умножается на коэффицент ТТ, а у суба нет, это правильно?
У Вас счётчик трансформаторного включения. У субабонента какой? Если он прямого включения, то ничего умножать не надо, если трансформаторного, то показания тоже умножаются к коэффициент трансформации (не Ваших трансформаторов, а субабонента). После этого считаете разность показаний и получаете свою величину потребления.

Цитата Сообщение от evcentrgai Посмотреть сообщение
Это нормально?
Не пробовали с ЭСО пообщаться на эту тему? Проверьте схемы подключения, проведите замеры параметров сети, тогда будет понятно, что нормально, а что нет. ЭСО может провести проверку счётчиков и т.д.

Цитата Сообщение от evcentrgai Посмотреть сообщение
Граница БП суба- болтовые соединения на кабельных наконечниках нижних губок рубильника в РУ-0,4кВ ТП, на его балансе КЛ и прибор учета на концевой опоре.
Каково расстояние от точки присоединения до места установки счётчика? Каковы потери на этом участке линии и кто их оплачивает?