Может на 32 А?
Прокладываете кабель от автоматического выключателя в этажном щите до квартирного щита. Подключаете кабель к вводному автоматическому выключателю в квартирном щите, а дальше разводите по групповым линиям. ПУЭ, п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
Вы обязаны устанавливать УЗО на все розеточные линии, а не только на стиральную машину и плиту.
ГОСТ Р 50571.3-2009
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
Часть 4-41
Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током
411.3.3 Дополнительная защита
В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
- штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.
Эта схема от дилетантов садовников. Мало того, что они сделали эконом вариант, при котором будут ложные отключения УЗО от превышения токов утечек, но они умудрились установить на кабель сечением 1,5 мм2 автомат номиналом 16 А, на кабель сечением 4 мм2 - 32 А, а на 6 мм2 - 50 А. Кабель сплавиться, а автоматический выключатель не отключит нагрузку. Преступная схема, которая приведёт к пожару. Надо устанавливать на кабель сечением 1,5 мм2 автоматический выключатель номиналом не более 10 А, на кабель 2,5 мм2 - не более 16 А, на кабель 4 мм2 - не более 25 А, а на 6 мм2 - не более 32 А.





Ответить с цитированием