Тема: Как правильно ставить автомат, перед УЗО или после него?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Александр
    Гость
    У меня стоит на лестнице щиток, в нем счетчик и общий автомат, от него идует провод в квартиру. И вот там я собираюсь установить электрощиток.
    я хочу поставить узо или див на стиралку и плиту, на каждый прибор отдельный узо и автомат.
    Как я понял схема такова - источник тока далее узо далее автомат далее розетка. или источник тока далее див и далее розетка.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    Как я понял схема такова - источник тока далее узо далее автомат далее розетка
    Должно быть так: автомат - УЗО - розетка. Смысл такой, что кабель розеточной линии должен подключаться непосредственно к УЗО, тем самым мы исключаем дополнительные соединения в схеме и повышает качество и надёжность системы электроснабжения.

    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    или источник тока далее див и далее розетка.
    Это лучшее решение и места меньше занимает.