Тема: Как проложить электропроводку в чердачном помещении по сгораемым основаниям?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Artel108
    Гость
    А вот касательно толщины стенок металлических труб. Есть ведь трубы бесшовные с толщиной стенки от 1мм и тонкостенные с толщиной стенки от 1,2мм.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Artel108 Посмотреть сообщение
    Есть ведь трубы бесшовные с толщиной стенки от 1мм и тонкостенные с толщиной стенки от 1,2мм.
    В том то и дело, что труб много, но они (тонкостенные) не обладают этой самой локализационной способностью. есть такие, которые рискуют и прокладывают их, но это на грани фола. Последствия могут быть печальными, вплоть до тюремного заключения.

  3. #3
    Artel108
    Гость
    Ну, ежели законодатели имели ввиду электросварные трубы, тогда понятно, почему толщина стенки для проводов и кабелей сечением до 2,5мм2 по меди и 4 мм2 по алюминию не нормируется. В сортаменте электросварных труб нет труб с толщиной стенки менее 2,5 мм.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Artel108 Посмотреть сообщение
    Ну, ежели законодатели имели ввиду электросварные трубы
    Интересно, а в медных трубах можно прокладывать электропроводку в чердачных помещениях? Они же не стальные и не электросварные.

  5. #5
    Artel108
    Гость
    Да, весьма интересно.

  6. #6
    Artel108
    Гость
    Еще было бы неплохо узнать в каком НД однозначно рекомендуются стальные электросварные трубы.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Artel108 Посмотреть сообщение
    в каком НД однозначно рекомендуются стальные электросварные трубы
    В СП написано о стальных трубах, а в ПУЭ о металлических. Есть небольшая путаница и несогласованность, но говорят, что при выходе новой редакции ПУЭ эти ляпы законодатели уберут. Хотелось бы верить.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Artel108 Посмотреть сообщение
    неплохо узнать в каком НД однозначно рекомендуются стальные электросварные трубы
    Прочитайте инструкцию по монтажу электрооборудования пожароопасных установок напряжением до 1000 В (ВСН 294-72). Есть ещё инструкция по монтажу электропроводок в трубах. 1992 г. На основе этих документов и писали в СП о электросварных трубах для электропроводок.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Прочитайте инструкцию по монтажу электрооборудования пожароопасных установок напряжением до 1000 В (ВСН 294-72). Есть ещё инструкция по монтажу электропроводок в трубах. 1992 г.
    Очень интересные нормативные документы. Думаю, что теперь всем понятно почему в СП для прокладки медного кабеля сеч. до 2,5 мм2 толщина стенки не нормируется.
    Спасибо Владимир, очень интересная инструкция.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    в медных трубах можно прокладывать электропроводку в чердачных помещениях?
    Если толщина стенки не менее 2 мм, то почему бы нет.