Maxemus, шина РЕ не может располагаться вне шита. Шина, которую Вы обозначили, как РЕ 1, называется ГЗШ. Не выдумывайте, пожалуйста, отсебятину.
Не забивайте себе голову макулатурой, которая не соответствует требованиям действующего ПУЭ.
ПУЭ, 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
Вам же привели схему разделения РЕN проводника. Если этого мало, то посмотрите в ПУЭ, Рис. 1.7.3. Система TN-C-S.





Ответить с цитированием