Тема: Можно ли использовать такую схему подключения?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Maxemus Посмотреть сообщение
    Я ведь PEN уже разделил на шинке PE1
    Maxemus, шина РЕ не может располагаться вне шита. Шина, которую Вы обозначили, как РЕ 1, называется ГЗШ. Не выдумывайте, пожалуйста, отсебятину.

    Цитата Сообщение от Maxemus Посмотреть сообщение
    Вот и в ГОСТ Р 51628-2000 нашел подобную моей схему
    Не забивайте себе голову макулатурой, которая не соответствует требованиям действующего ПУЭ.

    ПУЭ, 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

    Вам же привели схему разделения РЕN проводника. Если этого мало, то посмотрите в ПУЭ, Рис. 1.7.3. Система TN-C-S.

  2. #2
    Maxemus
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    посмотрите в ПУЭ, Рис. 1.7.3. Система TN-C-S.
    Посмотрел. Там один раз идет перемычка на шинку N и там нет еще 1й шинки PE как в моем случае.
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Шина, которую Вы обозначили, как РЕ 1, называется ГЗШ.
    Пусть эта шина называется ГЭШ, но как я понимаю она так называется потому, что я к ней подключаю контур заземления, тоесть это все таже шинка PE. Или я не прав? Вот и пункт в ПУЭ нашел:

    1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.

    Я ведь уже разделил PEN на N и PE на этой шине ГЭШ и дальнейшее объединение N и PE запрещено ПУЭ, 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

    Если я поставлю перемычки между шинкой PE2 и N, то это получится тот же PEN и получается я ничего не разделил. Или я все-таки, что то не правильно понимаю?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Maxemus Посмотреть сообщение
    Пусть эта шина называется ГЭШ
    Не пусть, а так и есть.
    Цитата Сообщение от Maxemus Посмотреть сообщение
    тоесть это все таже шинка PE
    Это шина ГЗШ, если бы она была в щите, тогда она РЕ, читайте внимательно пункты, которые Вам приводят и на которые Вы сами ссылаетесь.
    Цитата Сообщение от Maxemus Посмотреть сообщение
    Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ


    Цитата Сообщение от Maxemus Посмотреть сообщение
    В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
    Прошу читать внимательнее, а потом задавать вопросы. Вам же уже всё разжевали.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Maxemus Посмотреть сообщение
    Или я все-таки, что то не правильно понимаю?
    Выполните разделение в соответствии с приведённой Вам схемой.