Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
И поэтому в ВРУ должен стоять счетчик с классом точности 0.5 ?
В ГРЩ или ВРУ может стоять любой счётчик из следующего ряда классов точности: 1.0, 0.5, 0,5S, 0.2S. Законодательство даёт чёткие разъяснения:

138... В многоквартирных домах, присоединение которых к объектам электросетевого хозяйства осуществляется после вступления в силу настоящего документа, на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем подлежат установке коллективные (общедомовые) приборы учета класса точности 1,0 и выше.

В целом приказ Минэкономразвития не противоречит постановлению №442, но пункт по поводу счётчиков делает эти требования более жёсткими, исключая из списка счётчики с классом точности 1.0. В приказе нет разъяснений о каких именно счётчиках идёт речь - только тех, которые устанавливают на вводе или требование касается и квартирных счётчиков.

Читаем ещё раз пункт приказа:

4. Средства измерений, используемые для учета электрической энергии (мощности), должны иметь класс точности 0,5 и выше и обладать функцией учета электрической энергии, потребленной в различные установленные периоды времени внутри суток.

Простому смертному ни архивы, ни профили мощности не нужны даже даром. Накопление данных об энергопотреблении необходимы для анализа распределения нагрузки во времени и других целях. Какой смысл ставить такие счётчики в квартирах? Особенно, если учесть, что приборы учёта с такими функциями стоят дороже обычных. Государственные деньги принято считать и траты должны быть обоснованы. Я считаю, что установка таких счётчиков в квартирных щитах не имеет оснований.

Для установки в ВРУ Меркурий 230 вполне подходит, если соответствует всем требованиям заказчика.