А третья фаза куда подевалась? Нагрузку надо распределять равномерно по всем трём фазам, чтобы избежать несимметрии. Тогда не потребуется фантазировать на тему обрыва нулевого проводника.
Почему он отвалится? Вы можете назвать причины такой аварии?
По схеме садоводов? Вам же объяснили, что эта схема содержит ошибки. Так, как там показано делать нельзя. Вы делаете систему заземления TN-C-S, в которой шина N выполняет функцию распределения электроэнергии, а РЕ выполняет защитную функцию.
Чтобы стало ясно как делать, надо смотреть не картинки дилетантов, а нормативную документацию, тогда не будет сомнений и фантазий.
ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
543.4.3 Если после точки установки функции нейтрального/ средней точки/ линейного и защитного проводников выполняют отдельные проводники, то не допускается присоединять нейтральный/ средней точки/ линейный проводник к заземленной части установки. Однако, можно из PEN, PEL или PEM-проводника сформировать несколько нейтральных/ средней точки/ линейных и защитных проводников.
PEN, PEL или PEM-проводник в этом случае должны присоединять к зажиму или шине, предназначенной для защитного проводника (см. рисунок 54.1а), если нет специального зажима или шины предназначенной для присоединения PEN, PEL или PEM-проводника (примеры даны на рисунках 54.1b и 54.1c).
Рисунок 54.1a
ПУЭ 7:
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
Теперь Вам понятно почему PEN подключают к шине РЕ?