1. По тексту технических условий необходимо указать полное наименование аббревиатур, либо дать в начале документа перечень применяемых в нем сокращений. Возможно, используемые сокращения являются общепринятыми в электроэнергетике,
но обычному гражданину (а это также одна из сторон по договору) они могут быть непонятны, либо истолкованы неверно.
2. Расшифровать пункт 2 ТУ. Что подразумевается под главой 2.2 ПТЭЭП? Какой именно пукт данной главы Вы должны выполлнить? Они обязаны выписать ТУ в соответствии с типовым приложением к типовому договору, а не от себя впихивать непонятные условия.
3. Пункт №6 ТУ содержит требования, которые Вы не обязаны предоставлять, а именно:
- подробную однолинейную схему, согласованную с АО;
- соответствующие протоколы испытаний, технический отчёт;
- акт о выполнении э/монтажных работ.

Вам не требуется разработка проектной документации (согласно статье 48, части 3 Градостроительного кодекса РФ).

Постановление Правительства РФ №861
п. 82. Проверка выполнения заявителем технических условий в случаях, когда не требуется согласование технических условий с субъектом оперативно-диспетчерского управления, осуществляется сетевой организацией и включает следующие мероприятия:
а) проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных заявителем в соответствии с пунктом 85 настоящих Правил, требованиям технических условий;

б) осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок заявителя, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, на соответствие фактически выполненных заявителем мероприятий по технологическому присоединению техническим условиям и представленной заявителем проектной документации, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, - на соответствие требованиям, определенным в технических условиях.

85. Для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;

г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).

86. Документы, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 85 настоящих Правил, не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В.


4. По пункту №7 ТУ - приведён ГОСТ Р 50571.15-97 недействующий, он заменён на ГОСТ Р 50571.5.52-2011.


Смотрите, что написано в типовике и как они обязаны выписать ТУ:
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя ______________
__________________________________________________ ______________________.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях
электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение
энергопринимающих устройств заявителя ___________________________________
__________________________________________________ ______________________.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств
заявителя составляет ______________________________________________ (кВт)
(если энергопринимающее устройство вводится
__________________________________________________ _______________________
в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное
__________________________________________________ ______________________.
распределение мощности)
4. Категория надежности ___________________________________________.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется
технологическое присоединение ____________ (кВ).
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя __
__________________________________________________ ______________________.
7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства,
линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная
мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения ______
_________________________________ (кВт).
8. Основной источник питания ______________________________________.
9. Резервный источник питания _____________________________________.
10. Сетевая организация осуществляет*
__________________________________________________ _______________________
(указываются требования к усилению существующей электрической сети в
связи с присоединением
__________________________________________________ _______________________
новых мощностей (строительство новых линий электропередачи,
подстанций, увеличение сечения
__________________________________________________ _______________________
проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов,
расширение
__________________________________________________ _______________________
распределительных устройств, модернизация оборудования,
реконструкция объектов электросетевого
__________________________________________________ _______________________
хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для
обеспечения надежности и качества
__________________________________________________ ______________________.
электрической энергии, а также по договоренности Сторон иные
обязанности по исполнению технических условий, предусмотренные пунктом
25.1 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям)
11. Заявитель осуществляет**
__________________________________________________ _______________________
__________________________________________________ _______________________
__________________________________________________ ______________________.
12. Срок действия настоящих технических условий составляет
_________ год(а)*** со дня заключения договора об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям.