baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 6 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 54

Тема: Какой выбрать счетчик электроэнергии?

  1. #1
    dimon4ik77
    Гость

    Какой выбрать счетчик электроэнергии?

    Добрый день.Есть ТУ от сетевой организации,в которых прописано дословно-предусмотреть установку прибора учета,обеспечивающего контроль профиля нагрузки. Какой из выпускаемых счетчиков (марка ,модель),будет соответсвовать требованиям СО на технологическое присоединение домовладения.И правомерны ли ,эти требования к частному домовладению
    п.с.
    сеть однофазная,допустимая мощность 7квт,3 категория токопринимающих стройств.
    п.п.с.
    или подскажите как, изменить ТУ "грамотно "

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от dimon4ik77 Посмотреть сообщение
    Есть ТУ от сетевой организации,в которых прописано дословно-предусмотреть установку прибора учета,обеспечивающего контроль профиля нагрузки. И правомерны ли ,эти требования к частному домовладению?
    Данное требование противозаконно.
    Федеральный закон № 135-ФЗ "О защите конкуренции"
    Статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением
    1. Запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе следующие действия (бездействие):
    3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования);


    Статья 16 Федерального закона «О защите прав потребителя», условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей признаются недействительными.
    2. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки причиненные потребителю вследствие нарушения его прав на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объем.
    3. Продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя выполнить дополнительные работы, услуги за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они оплачены, потребитель вправе потребовать от продавца (исполнителя) возврат уплаченной суммы. (п.3 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)


    Цитата Сообщение от dimon4ik77 Посмотреть сообщение
    подскажите как, изменить ТУ "грамотно "
    Пишите мотивированный отказ с требованиями исключить данный пункт из ТУ. Проекты договора и технических условий необходимо привести в соответствие с типовыми, формы которых утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.2011 № 129.

  3. #3
    dimon4ik77
    Гость
    Огромное спасибо,за оперативный ответ.Если не затруднит,выскажите свое мнение по ТУ
    ту.jpg
    печати СО нет,подпись факсимилье,но бланк "фирменный"
    п.с.
    МО пишется на имя руководителя организации и если есть,буду очень признателен "за ссылку" на образец.
    Последний раз редактировалось dimon4ik77; 22.03.2016 в 20:21.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    1. По тексту технических условий необходимо указать полное наименование аббревиатур, либо дать в начале документа перечень применяемых в нем сокращений. Возможно, используемые сокращения являются общепринятыми в электроэнергетике,
    но обычному гражданину (а это также одна из сторон по договору) они могут быть непонятны, либо истолкованы неверно.
    2. Расшифровать пункт 2 ТУ. Что подразумевается под главой 2.2 ПТЭЭП? Какой именно пукт данной главы Вы должны выполлнить? Они обязаны выписать ТУ в соответствии с типовым приложением к типовому договору, а не от себя впихивать непонятные условия.
    3. Пункт №6 ТУ содержит требования, которые Вы не обязаны предоставлять, а именно:
    - подробную однолинейную схему, согласованную с АО;
    - соответствующие протоколы испытаний, технический отчёт;
    - акт о выполнении э/монтажных работ.

    Вам не требуется разработка проектной документации (согласно статье 48, части 3 Градостроительного кодекса РФ).

    Постановление Правительства РФ №861
    п. 82. Проверка выполнения заявителем технических условий в случаях, когда не требуется согласование технических условий с субъектом оперативно-диспетчерского управления, осуществляется сетевой организацией и включает следующие мероприятия:
    а) проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных заявителем в соответствии с пунктом 85 настоящих Правил, требованиям технических условий;

    б) осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок заявителя, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, на соответствие фактически выполненных заявителем мероприятий по технологическому присоединению техническим условиям и представленной заявителем проектной документации, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, - на соответствие требованиям, определенным в технических условиях.

    85. Для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:

    а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;

    б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

    в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;

    г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).

    86. Документы, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 85 настоящих Правил, не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В.


    4. По пункту №7 ТУ - приведён ГОСТ Р 50571.15-97 недействующий, он заменён на ГОСТ Р 50571.5.52-2011.


    Смотрите, что написано в типовике и как они обязаны выписать ТУ:
    1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя ______________
    __________________________________________________ ______________________.
    2. Наименование и место нахождения объектов, в целях
    электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение
    энергопринимающих устройств заявителя ___________________________________
    __________________________________________________ ______________________.
    3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств
    заявителя составляет ______________________________________________ (кВт)
    (если энергопринимающее устройство вводится
    __________________________________________________ _______________________
    в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное
    __________________________________________________ ______________________.
    распределение мощности)
    4. Категория надежности ___________________________________________.
    5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется
    технологическое присоединение ____________ (кВ).
    6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя __
    __________________________________________________ ______________________.
    7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства,
    линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная
    мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения ______
    _________________________________ (кВт).
    8. Основной источник питания ______________________________________.
    9. Резервный источник питания _____________________________________.
    10. Сетевая организация осуществляет*
    __________________________________________________ _______________________
    (указываются требования к усилению существующей электрической сети в
    связи с присоединением
    __________________________________________________ _______________________
    новых мощностей (строительство новых линий электропередачи,
    подстанций, увеличение сечения
    __________________________________________________ _______________________
    проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов,
    расширение
    __________________________________________________ _______________________
    распределительных устройств, модернизация оборудования,
    реконструкция объектов электросетевого
    __________________________________________________ _______________________
    хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для
    обеспечения надежности и качества
    __________________________________________________ ______________________.
    электрической энергии, а также по договоренности Сторон иные
    обязанности по исполнению технических условий, предусмотренные пунктом
    25.1 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
    потребителей электрической энергии, объектов по производству
    электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
    принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям)
    11. Заявитель осуществляет**
    __________________________________________________ _______________________
    __________________________________________________ _______________________
    __________________________________________________ ______________________.
    12. Срок действия настоящих технических условий составляет
    _________ год(а)*** со дня заключения договора об осуществлении
    технологического присоединения к электрическим сетям.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Добавлю немного по пункту 10 ТУ. В ЭСО все с ума посходили или там аниматоры работают, которые играют в электриков? )))

    ГОСТ 13109-97, который указан в этом пункте полностью прекратил действие на территории РФ в 2014 году.

    Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

    ПРИКАЗ

    от 25 октября 2012 года N 565-ст

    О продлении действия на территории Российской Федерации ГОСТ 13109-97

    В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

    приказываю:
    1. Продлить действие на территории Российской Федерации ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" до 1 июля 2014 года.
    2. Решение о применении ГОСТ Р 54149-2010 или ГОСТ 13109-97 до 1 июля 2014 года принимает организация, обеспечивающая поставки электрической энергии.

    Руководитель
    Федерального агентства
    Г.И.Элькин

    ГОСТ Р 54149-2010 тоже утратил силу с 01.07.2014. Вместо этого стандарта введён в действие ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

    Спросите авторов ТУ какое отношение к Вам имеет данный ГОСТ. В нём есть определение:

    3.1.5 потребитель электрической энергии: Юридическое или физическое лицо, осуществляющее пользование электрической энергией (мощностью) на основании заключенного договора.

    Вы - потребитель электроэнергии, а предоставляет электроэнергию надлежащего качества (в соответствии с ГОСТ 32144-2013) ЭСО. Ради интереса, найдите текст стандарта, прочитайте сколько осилите и подумайте, как Вы будете обеспечивать требования, которые там приведены. )))

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Спросите авторов ТУ какое отношение к Вам имеет данный ГОСТ.
    Этим пунктом они дают понять, чтобы потребитель принял меры по предотвращению загрязнения электросети гармоническими составляющими, которые возникают от нелинейных нагрузок пользователей электрических сетей. Но современные и разрабатываемые стандарты не предусматривают жестких ограничений на загрязнение электросети. Хотя в ближайшие 5 лет (по моему личному опыту и мнению) эта проблема будет жёстко регламентирована.

  7. #7
    dimon4ik77
    Гость
    Огромное спасибо Вам всем .
    п.с.
    еще одна просьба, завтра попробую набросать ,МО(на основе ВСЕГО написанного выше) не могли бы ли Вы (коллективным разумом,а это великая сила-проверено)взгянуть на него и подредактировать,если чего то,вдруг не учту или напишу лишнего.Огромное спасибо еще раз!

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Этим пунктом они дают понять, чтобы потребитель принял меры по предотвращению загрязнения электросети гармоническими составляющими
    Станислав, согласен. В таком случае в ЭСО должны конкретизировать свои требования и разъяснить их на доступном обычному потребителю языке. Иначе, для подавляющего большинства, п. 10 - это пустой звук. Кроме того, данные требования выходят за рамки процедуры технологического присоединения, что, впрочем, относится ко многим требованиям обсуждаемых ТУ.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от dimon4ik77 Посмотреть сообщение
    не могли бы ли Вы (коллективным разумом,а это великая сила-проверено)взгянуть на него и подредактировать
    Могли бы, для этого форум и существует. Пишите и выкладывайте.

  10. #10
    dimon4ik77
    Гость
    Еще вопрос,если позволите.
    В постановлении пр-ва > 861(спасибо ,что ткнули на него),в пункте 138 расписано ,какой прибор , должен устанавливаться гражданами для частного учета потреблени энернии,т.е требования СО установки прибора учета,с возможностью контроля профиля нагрузки -НЕЗАКОННО?я так понимаю ,они взяли его из п.139 и вписали от себя лично-"бонусом"?
    Теперь мне становится немного ясно,почему отдел тех.присоединений сказал,что самому выполнить их ТУ малореально и настойчиво "рекомендовал" решить вопрос с придворным ООО,за скромные 27 т.руб.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения