Добавлю немного по пункту 10 ТУ. В ЭСО все с ума посходили или там аниматоры работают, которые играют в электриков? )))

ГОСТ 13109-97, который указан в этом пункте полностью прекратил действие на территории РФ в 2014 году.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИКАЗ

от 25 октября 2012 года N 565-ст

О продлении действия на территории Российской Федерации ГОСТ 13109-97

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

приказываю:
1. Продлить действие на территории Российской Федерации ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" до 1 июля 2014 года.
2. Решение о применении ГОСТ Р 54149-2010 или ГОСТ 13109-97 до 1 июля 2014 года принимает организация, обеспечивающая поставки электрической энергии.

Руководитель
Федерального агентства
Г.И.Элькин

ГОСТ Р 54149-2010 тоже утратил силу с 01.07.2014. Вместо этого стандарта введён в действие ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

Спросите авторов ТУ какое отношение к Вам имеет данный ГОСТ. В нём есть определение:

3.1.5 потребитель электрической энергии: Юридическое или физическое лицо, осуществляющее пользование электрической энергией (мощностью) на основании заключенного договора.

Вы - потребитель электроэнергии, а предоставляет электроэнергию надлежащего качества (в соответствии с ГОСТ 32144-2013) ЭСО. Ради интереса, найдите текст стандарта, прочитайте сколько осилите и подумайте, как Вы будете обеспечивать требования, которые там приведены. )))