Это может зависеть от множества параметров: строительного проекта дома, категории дома, технического задания на проектирование электроснабжения, фактических данных, которые рассчитаны в проекте на электроснабжение дома. Нагрузка не зависит от количества комнат в квартире, но зависит от её общей площади.
Рекомендации по нагрузкам квартир даны в СП 31-110-2003. Таблица 6.1.
Квартиры с газовыми плитами - не менее 4,5 кВт
Квартиры с электроплитами мощностью 8,5 кВт - 10 кВт
Квартиры повышенной комфортности - 14 кВт
По действующему законодательству владелец квартиры может подать заявку на увеличение установленной мощности до 15 кВт включительно.
В качестве примера расчётов можете посмотреть документ РМ 2696 Инструкция по расчету электрических нагрузок жилых зданий. Эти нормы разработаны для проектировщиков московского региона. Аналогичные правила и рекомендации могут быть и в других регионах страны.