Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
Щиток в квартире если так подключить будет правильно?
PEN-проводник надо подключить к шине РЕ, а не к N.

Смотрите подключение вот по этой схеме



Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
Контур заземления отдельный от счетчика есть
Как понять отдельный от счётчика? Контур заземления никакого отношения к счётчику не имеет.

Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
Щиток должен быть железный,или можно пластик?
Можно как металлический, так и пластиковый.