Цитата Сообщение от RomaH Посмотреть сообщение
Микола, на вашей схеме PE соединено с N через счетчик?
это обязательно?
На этой схеме установлены перемычки по краям шин РЕ и N, а те проводники о которых Вы говорите служат для подключения счётчика электроэнергии. Насчёт обязательности подключения счётчика двумя проводниками Вам необходимо руководствоваться предписанием завода-производителя.

Цитата Сообщение от RomaH Посмотреть сообщение
не достаточно на счетчик просто один провод бросить с N?
А в паспорте на счётчик электроэнергии что сказано?

Цитата Сообщение от RomaH Посмотреть сообщение
Pash, вот снизу "А" - это автоматы на два полюса?
N не должен разрываться
Кто Вам сказал? Может приведёте такой запрет?

Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
Это дифавтоматы,там же N не может не разрываться.
Правильно понимаете.

Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
Счетчик стоит на улице,Сам ящик заземлен отдельным контуром.
Контур заземления присоединяют не к конструкции щита, а к шине РЕ.

Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
По поводу подключения PEN к шине РЕ.У меня до счетчика,и после РЕN не разделен и к контуру не подключен не где.Садить его в щитке на PE шину значит сначала?
Да, подключаете PEN к шине РЕ.