Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
А от РЕ шины перемычкой сам ящик.Я так понял?
Да, правильно поняли.

Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
Обязательно ли стальную полосу с контура к бронированному кабелю,которым запитан ящик соединять сваркой,или можно болтовым соединением,типа хомута?
Вы должны присоединить полосу от конструкции контура заземления к шине РЕ. Это делается при помощи проводника, который крепится к полосе при помощи болтового соединения, так как саму полосу завести в щит и прикрепить непосредственно к шине РЕ, в большинстве случаев, не представляется возможным. Далее броню присоединяете к шине РЕ так же при помощи проводника, который крепится к броне кабеля при помощи специально подобранных металлических хомутов. Можно для этих целей использовать пружинные хомуты, которые обеспечат на весь срок эксплуатации надёжное присоединение (контакт).