Тема: Как проложить электропроводку в чердачном помещении по сгораемым основаниям?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Artel108 Посмотреть сообщение
    неплохо узнать в каком НД однозначно рекомендуются стальные электросварные трубы
    Прочитайте инструкцию по монтажу электрооборудования пожароопасных установок напряжением до 1000 В (ВСН 294-72). Есть ещё инструкция по монтажу электропроводок в трубах. 1992 г. На основе этих документов и писали в СП о электросварных трубах для электропроводок.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Прочитайте инструкцию по монтажу электрооборудования пожароопасных установок напряжением до 1000 В (ВСН 294-72). Есть ещё инструкция по монтажу электропроводок в трубах. 1992 г.
    Очень интересные нормативные документы. Думаю, что теперь всем понятно почему в СП для прокладки медного кабеля сеч. до 2,5 мм2 толщина стенки не нормируется.
    Спасибо Владимир, очень интересная инструкция.