Тема: Как проложить электропроводку в чердачном помещении по сгораемым основаниям?

  1. #31
    Artel108
    Гость
    Еще было бы неплохо узнать в каком НД однозначно рекомендуются стальные электросварные трубы.

  2. #32
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701
    Можно ли выполнить открытую проводку по стенам в чердачном помещении кабелем марки ВВГнг-FRLS?

  3. #33
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    открытую проводку по стенам в чердачном помещении кабелем марки ВВГнг-FRLS
    Можно однозначно утверждать, что запрещено.

  4. #34
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    в медных трубах можно прокладывать электропроводку в чердачных помещениях?
    Если толщина стенки не менее 2 мм, то почему бы нет.

  5. #35
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Artel108 Посмотреть сообщение
    в каком НД однозначно рекомендуются стальные электросварные трубы
    В СП написано о стальных трубах, а в ПУЭ о металлических. Есть небольшая путаница и несогласованность, но говорят, что при выходе новой редакции ПУЭ эти ляпы законодатели уберут. Хотелось бы верить.

  6. #36
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Artel108 Посмотреть сообщение
    неплохо узнать в каком НД однозначно рекомендуются стальные электросварные трубы
    Прочитайте инструкцию по монтажу электрооборудования пожароопасных установок напряжением до 1000 В (ВСН 294-72). Есть ещё инструкция по монтажу электропроводок в трубах. 1992 г. На основе этих документов и писали в СП о электросварных трубах для электропроводок.

  7. #37
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    в медных трубах можно прокладывать электропроводку в чердачных помещениях?
    Конечно можно, главное чтобы толщина стенки обеспечивала локализационную способность.

  8. #38
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Вот более подробная информация о толщине стенок стальных труб

    ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ
    И 70 УДК [621.315.37:621.671].002.72 (083.97)
    Срок введения в действие 1 января 1993 г.
    Взамен ВСН 370-76

    Инструкция распространяется на монтаж силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемых изолированными проводами всех сечений и кабелями с сечением жил до 120 мм2 в пластмассовых и стальных трубах, стальных шлангах и пластмассовых рукавах. Указаны области применения труб в электропроводках, даны краткие сведения о механизмах и приспособлениях при выполнении работ.

    Для инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих.

    4. НОМЕНКЛАТУРА, СОРТАМЕНТ ТРУБ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
    4.3. Применяют также трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-76 сортамент, прил. 12, легкие и обыкновенные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*, прил.13.


    Таблица 1
    ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРУБ

    Трубы (материал)
    Стальные трубы легкие водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*, стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-76*

    Здания, сооружения, помещения, зоны, установки
    Производственные, административные и бытовые здания с помещениями по п.п. 1.1.6 - 1.1.12 ПУЭ. Здания из легких металлических конструкций (ЛМК) с горючим и трудно-горючим утеплителем.
    Жилые и общественные здания. Здания и помещения для ЭВМ. Зрительные залы с количеством мест от 800 и более;
    манежи, эстрады, сценические комплексы, кинопроекционные и перемоточные помещения в зданиях культурно-просветительных и зрелищных учреждений;
    спальные корпуса пионерских лагерей, детские ясли и детские сады; стационары больничных учреждений и сблокированные с ними здания; учреждения для матерей и детей; интернаты для престарелых и инвалидов. Чердаки, технические этажи и подполья, подвалы. Пожароопасные зоны в т.ч. в складских помещениях промышленных предприятий, предприятий агропромышленного комплекса, общественных зданий и сооружений.*5,7. Зоны для работы с нагретым металлом, открытым пламенем. Наружные установки.

    Способ прокладки по основаниям и конструкциям из горючих материалов
    Непосредственно

    Стальные трубы обыкновенные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*

    Здания, сооружения, помещения, зоны, установки
    Взрывоопасные зоны*7. Здания из ЛМК

    Способ прокладки по основаниям и конструкциям из горючих материалов
    Непосредственно

  9. #39
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Прочитайте инструкцию по монтажу электрооборудования пожароопасных установок напряжением до 1000 В (ВСН 294-72). Есть ещё инструкция по монтажу электропроводок в трубах. 1992 г.
    Очень интересные нормативные документы. Думаю, что теперь всем понятно почему в СП для прокладки медного кабеля сеч. до 2,5 мм2 толщина стенки не нормируется.
    Спасибо Владимир, очень интересная инструкция.

прочая информация