baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 5 из 9 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 85

Тема: PEN подключать обязательно к шине PE? или можно к N?

  1. #41
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    Счетчики на улице устанавливает гос организация всем на поселке на улице.В Беларуси самоуправство исключено.т.е. это все законно
    Очень печально, что в Беларуси, в ущерб безопасности, руководствуются не требованиями ПУЭ, а собственными "хотелками".


    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    Система TT это вот эта, как я понял мне не подходит, та что без соединения PEN и N?
    Правильно понимаете, только не между PEN и N, а между шинами PE и N.


    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    А та в которой шины соединены и есть моя без вариантов.
    Всё правильно поняли.

    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    В этом деле лучше пять раз переспросить
    Не спорю, лучше переспросить и удостовериться на 100%.

  2. #42
    Pash
    Гость
    По первому пункту, это чтоб не крали, много умельцев развелось...
    По второму, да это я понял, опечатка.
    На нескольких сайтах эти вопросы поднимал... Советов куча... Убьет, так, не так..., а обосновать толком никто ничего не может! Не понимаю людей, дающих советы в таких серьезных вопросах, не владея толком знаниями. Вам большая благодарность за дельные советы, да и за приобретенные мной знания.

  3. #43
    Pash
    Гость
    Микола, Ешё вопрос.Каой автомат или узо ставить на ввод ВРУ в доме? После счетчика будет стоять на улице в щитке автомат,только я пока не знаю на сколько А,63 или 50...Желательно варианты для того и другого.

  4. #44
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    Каой автомат или узо ставить на ввод ВРУ в доме?
    Это будет зависеть от выделенной мощности.

    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    После счетчика будет стоять на улице в щитке автомат,только я пока не знаю на сколько А,63 или 50...
    Вам надо обратиться в энергоснабжающую компанию и спросить размер выделенной мощности, а потом уже рассчитать номинал аппарата защиты. Так же надо будет соблюсти селективность (ступенчатую защиту), чтобы во время аварийных ситуаций на бегать на улицу для включения аппарата защиты.

  5. #45
    Pash
    Гость
    Микола, Мощность вроде как от ВЛ до 1кВт.

  6. #46
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    Мощность вроде как от ВЛ до 1кВт.
    Вы не поняли меня. Не может быть, чтобы Вам выделили всего 1 кВт (1000 Вт) мощности, этого не хватит даже на освещение в доме (1000/380/1,73=1,5 А).
    Обратитесь в ЭСО и узнайте точно. Какой автомат у Вас установлен до счётчика?

  7. #47
    Pash
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Вы не поняли меня. Не может быть, чтобы Вам выделили всего 1 кВт (1000 Вт) мощности, этого не хватит даже на освещение в доме (1000/380/1,73=1,5 А).
    Обратитесь в ЭСО и узнайте точно. Какой автомат у Вас установлен до счётчика?
    10кВт,Автомат на 50А

  8. #48
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    10кВт,Автомат на 50А
    Не может быть. Вы раньше писали, что у Вас в дом подаётся 380 В, соответственно тогда считаем:
    1000 (10 кВт) / 380 В / 1,73 = 15,2 А
    Не получается! Может Вы выделили 220 В? Тогда считаем так:
    10000/220=45,5 А

  9. #49
    Pash
    Гость
    Микола, 10кВт это выделяется на 220в.В доме не будет использоваться 380,но много потребителей,нагревательн х приборов,и это я заказал ввод на 380.Т.е использование будет 3*220...Как то так.Вообще с расчетами на 380 не сталкивался.Знаю что при использовании такого ввода запас приличный.
    Последний раз редактировалось Pash; 30.03.2016 в 21:36.

  10. #50
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    10кВт это выделяется на 220в.В доме не будет использоваться 380
    Здесь разговор идёт не о использовании приборов, а о ответвлении от ВЛ. Как я понял Вам дали 380 В (3 фазы+PEN), установили перед счётчиком автомат номиналом 50 А, тогда после счётчика ставьте такой же автомат на 50 А (С50), а в доме во ВРУ на вводе установите автоматический выключатель номиналом 40 А (С40).

    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    Знаю что при использовании такого ввода запас приличный
    Оооооооооооооооооооооочен ь приличный. Смотрите что получается:
    40*380*1,73=26296 В (26,3 кВт) - это очень даже хорошо, если не сказать, что слишком много для обычного дачного дома.
    Советую Вам поточнее узнать, чтобы не пришлось потом переделывать.

прочая информация
+ Ответить в теме
Страница 5 из 9 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения