Микола, Мощность вроде как от ВЛ до 1кВт.
Микола, Мощность вроде как от ВЛ до 1кВт.
Микола, 10кВт это выделяется на 220в.В доме не будет использоваться 380,но много потребителей,нагревательн х приборов,и это я заказал ввод на 380.Т.е использование будет 3*220...Как то так.Вообще с расчетами на 380 не сталкивался.Знаю что при использовании такого ввода запас приличный.
Последний раз редактировалось Pash; 30.03.2016 в 21:36.
Здесь разговор идёт не о использовании приборов, а о ответвлении от ВЛ. Как я понял Вам дали 380 В (3 фазы+PEN), установили перед счётчиком автомат номиналом 50 А, тогда после счётчика ставьте такой же автомат на 50 А (С50), а в доме во ВРУ на вводе установите автоматический выключатель номиналом 40 А (С40).
Оооооооооооооооооооооочен ь приличный. Смотрите что получается:
40*380*1,73=26296 В (26,3 кВт) - это очень даже хорошо, если не сказать, что слишком много для обычного дачного дома.
Советую Вам поточнее узнать, чтобы не пришлось потом переделывать.