baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Покритикуйте щит учета. 15 кВт 380

  1. #1
    RomaH
    Гость

    Покритикуйте щит учета. 15 кВт 380

    Собственно
    https://yadi.sk/i/X2eHJJlGqcNwe

    с рубильника фазы будут уходить на распределительные блоки (как на PE и N шинах) - дальше кабель в распределительные щиты


  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от RomaH Посмотреть сообщение
    Покритикуйте щит учета. 15 кВт 380
    1. Нет маркировки в соответствии с ГОСТ Р 50462-2009.
    2. Корпус щита не присоединён к шине РЕ в соответствии с ПУЭ, п. 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.;
    2) приводы электрических аппаратов;
    3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
    4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
    5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжения, не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения;
    6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;
    7) электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, машин и механизмов.

  3. #3
    RomaH
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    1. Нет маркировки в соответствии с ГОСТ Р 50462-2009.
    как это нет маркировки - цвет всех проводом вроде хорошо видно
    синий - ноль
    черный, коричневый и серый - фазы
    PEN на конце будет промаркирован ж/з термоусадкой
    от шины PE на корпус будет кинут ж/з провод

    а то что счетчик к нулю так присоединен - ничего?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от RomaH Посмотреть сообщение
    как это нет маркировки - цвет всех проводом вроде хорошо видно
    синий - ноль
    черный, коричневый и серый - фазы
    Вы уверены, что правильно промаркировали фазные проводники? Может повнимательнее ознакомитесь с требованиями ГОСТ Р 50462-2009, таблица А.1 - Идентификация проводников посредством цветового кода и буквенно-цифрового обозначения
    Фазный проводник трехфазной цепи L1 - Коричневый
    Фазный проводник трехфазной цепи L2 - Черный
    Фазный проводник трехфазной цепи L3 - Серый

    Цитата Сообщение от RomaH Посмотреть сообщение
    а то что счетчик к нулю так присоединен - ничего?
    Нарушений нет при данном подключении.

  5. #5
    RomaH
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Фазный проводник трехфазной цепи L1 - Коричневый
    Фазный проводник трехфазной цепи L2 - Черный
    Фазный проводник трехфазной цепи L3 - Серый
    а у меня какие?
    или именно по номерам? именно в таком порядке должны быть?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от RomaH Посмотреть сообщение
    или именно по номерам? именно в таком порядке должны быть?
    Да. Именно в том порядке, который Вам указал Владимир. Номер ГОСТ он тоже привёл, откройте текст и посмотрите, что там пишут.

    ГОСТ Р 50462-2009. Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса "человек-машина", выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений

    1 Область применения

    Настоящий стандарт устанавливает общие правила для использования определенных цветов и буквенно-цифровых обозначений для идентификации проводников с целью обеспечения безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроустановок. Установленные в настоящем стандарте цвета и буквенно-цифровые обозначения проводников предназначены для применения в кабельной продукции, шинах, электрическом оборудовании и электроустановках.

    4 Идентификация проводников
    Проводники должны быть идентифицированы или посредством цветов, или посредством буквенно-цифровых обозначений, или обоими способами. Идентификация проводников посредством цветов должна соответствовать требованиям раздела 5.

    5.1 Общие положения

    Для идентификации проводников применяют черный, коричневый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, светло-синий (именуемый далее синим), фиолетовый, серый, белый, розовый, бирюзовый цвета.

    Примечание - Перечень цветов и их буквенный код приведены в ГОСТ 28763.

    Цветовая идентификация должна быть выполнена на концах и желательно по всей длине проводника или посредством цвета изоляции, или посредством цветных меток, за исключением неизолированных проводников, где цветовая идентификация должна быть выполнена на концах и в точках соединений.





    К Вашей электроустановке имеют отношение проводники, которые в ГОСТ и таблице обозначены как L, L1, L2, L3, N, PEN, PE.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    ПУЭ:

    1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).

    1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям».
    Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.
    Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом.
    Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения