Тема: Соединение проводников в распаечных коробках

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Grumm Посмотреть сообщение
    Любые под винт
    Но ведь винтики тогда придется временами подтягивать, так как они во время эксплуатации будут ослабевать, что неминуемо приведет к нагреву проводника, оплавлению изоляции, в результате чего может произойти пожар. Вы заказчика предупреждаете об этом?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вы заказчика предупреждаете об этом?
    Заказчиков никто об этом не предупреждает, монтажники соединяют на свое усмотрение и им наплевать на будущее соединение, так как они не несут ответственности. На винтиках соединяли при царе-горохе. Люди не хотят использовать в электромонтаже новые достижения электротехники и работают по старинке, скрутка, изолента и винтики.

  3. #3
    Grumm
    Гость
    На винтиках соединяли при царе-горохе
    Эти винтики (30-40 лет) работают до сих пор, а вот Wago выгорают.
    Владимир, в вашем посте нет позитива, что делаете вы?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Grumm Посмотреть сообщение
    Владимир, в вашем посте нет позитива
    Я даю гарантию на свою работу не менее 2 лет.
    Цитата Сообщение от Grumm Посмотреть сообщение
    Эти винтики (30-40 лет)
    Сказки для сельской аудитории. Эти винтики работали, когда в квартире была одна лампочка ильича и одна радиоточка. Сейчас совсем другие нагрузки.

прочая информация