Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
обратиться к какую либо организацию для подключения всего этого, затем вызвать их для проверки и составления Акта, или второй вариант сразу обратиться к ним за этими услугами, тогда все это сделают они?
Заказчик имеет право обратиться к любому специалисту или в электромонтажную организацию, которые его устраивают и заказать работу по сборке и установке щита. После того, как щит собран и установлен заказчик должен уведомить ЭСО о выполнении ТУ и с ним будет согласована дата, когда будет сделано фактическое присоединение и выданы все Акты.

Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
почему фигурирует ПУЭ 6
Непонятно. Надо руководствоваться требованиями ПУЭ 7, тем более, что в 6-й и 7-й редакции требования к приборам учёта одинаковы.

Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
как может быть точка присоединения (контакты ЛЭП) границе балансовой принадлежности
Границу разграничения устанавливают в процессе технологического присоединения. Данный пункт ТУ сформулирован с нарушениями.

Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
как там можно установить прибор учета, они просят установить его на границе балансовой принадлежности?!
Элементарно. Как ЭСО всё страну обвесили ящиками на опорах? Это прямое указание на установку щита вне помещения, что является нарушением прав потребителя. Установка прибора учёта на улице может быть рекомендована только в виде исключения. Решать должен потребитель - это его оборудование.

Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
я бы расположил прибор учета и ВРУ внутри дома, который запитывается, он в 20 метрах от столба (опоры)
Совершенно верно. Так и следует поступить. Старый ВРУ и счётчик стоят в доме?

ТУ составлены плохо. Некоторые пункты противоречат друг другу, содержаться избыточные требования, которых быть не должно. Сравните эту писанину с типовыми ТУ, которые приведены в постановлении Правительства РФ №861. Пишите мотивированный отказ, точнее, сообщите об этом заказчику. Пусть в ЭСО приводят ТУ в соответствие с законодательством и уберут из документа свои хотелки.