Тема: Силовой кабель над балконом в жилом доме

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Лариса
    Гость

    Силовой кабель над балконом в жилом доме

    Разрешается ли крепить силовой кабель непосредственно над балконом в жилом доме? Если имеет место нарушение, то какие нормы не соблюдены? На какой нормативный документ нужно ссылаться при обращении в обслуживающую компанию? Приложены фотографии с прикрепленным кабелем. Помогите, пожалуйста, разобраться.20160423_101609.jpg20160423_124049.jpg

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Лариса Посмотреть сообщение
    Разрешается ли крепить силовой кабель непосредственно над балконом в жилом доме?
    В данном случае проложили ответвление от воздушной линии электропередач СИПом (Самонесущий изолированный провод).

    Цитата Сообщение от Лариса Посмотреть сообщение
    Если имеет место нарушение, то какие нормы не соблюдены?
    Нарушения есть и их много, начиная от расстояний от СИП до балкона, и заканчивая прокладкой СИП в чердачных помещениях.


    Цитата Сообщение от Лариса Посмотреть сообщение
    На какой нормативный документ нужно ссылаться при обращении в обслуживающую компанию?
    ПУЭ, п. 2.1.12. Чердачным помещением называется такое непроизводственное помещение над верхним этажом здания, потолком которого является крыша здания и которое имеет несущие конструкции (кровлю, фермы, стропила, балки и т.п.) из сгораемых материалов.
    Аналогичные помещения и технические этажи, расположенные непосредственно над крышей, перекрытия и конструкции которых выполнены из несгораемых материалов, не рассматриваются как чердачные помещения.

    п. 2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.
    Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях:
    зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.

    2.1.75. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо).
    От указанных мест эти провода, проложенные открыто по стенам, должны находиться на расстоянии не менее, м:
    При горизонтальной прокладке:
    под балконом, крыльцом, а также над крышей промышленного здания ............................................... 2,5
    под окном .................................................. .................... 0,5
    под балконом .................................................. .............. 1,0
    под окном (от подоконника) ........................................ 1,0
    При вертикальной прокладке до окна ............................. 0,75
    То же, но до балкона .................................................. ....... 1,0
    От земли .................................................. ........................... 2,75
    При подвеске проводов на опорах около зданий расстояния от проводов до балконов и окон должны быть не менее 1,5 м при максимальном отклонении проводов.
    Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам (см. 2.1.79).
    Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки в отношении прикосновения следует рассматривать как неизолированные.

    2.4.57. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее:
    1,0 м - до балконов, террас и окон;
    0,2 м - до глухих стен зданий, сооружений.
    Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружениями (кроме оговоренных в гл. 7.3 и 7.4), при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м.


    2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
    при горизонтальной прокладке над окном, входной дверью - 0,3 м;
    под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;
    до земли - 2,5 м;
    при вертикальной прокладке до окна - 0,5 м;
    до балкона, входной двери - 1,0 м.
    Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.

  3. #3
    Лариса
    Гость
    Спасибо за информацию! Использую её для составления жалобы в управляющую организацию