Обязательно суньте носом этого горе-специалиста в требования защиты кабельных линий в режимах перегрузки. ПУЭ. п. 3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т.п.), а также в пожароопасных зонах;
силовые сети[/B] на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях[/B], торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников;
сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94.
Павел, для определения допустимых токовых нагрузок кабелей в режиме перегрузки следует руководствоваться ГОСТ 31996-2012, п. 10.9. Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 — для земли и на коэффициент 1,16 — для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 — для земли и на коэффициент 1,20 — для воздуха.
Можете самостоятельно провести переобучение горе-проектировщика, прочитать ему лекцию на тему "Причины и последствия коротких замыканий в электропроводке". Думаю, что этого будет достаточно! В противном случае требуется увольнять таких спецов по несоответствию.
Я уже двум проектировщикам и одному главному энергетику управляющей компании сказал, что нельзя устанавливать автомат на 16А на кабель 3х1,5 и 40А на кабель 3х6. И никто из них не согласился, первый проектировщик звонит друзьям, коллегам в гор.сети и т.д и все ему говорят, что он прав. И так не одного человека и не встретил кто бы согласился, почему никто не соблюдает эти требования и никто не знает...., ведь не зря и не так просто розетки имеют допустимый ток 16А и выключатели 10А.
Никто из этих советчиков не несёт ответственности за свои слова. Проектировщик несёт персональную ответственность за свои решения. Доказывать правоту надо расчётами, пусть проектировщик предоставит их и убедительно обоснует. Или в проекте так и будет написано: ставлю автомат 20 ампер на линию 3х2,5, потому что друг сказал?
Павел, не надо проектировщикам ничего говорить и объяснять. Требуйте предоставлять расчёты, условия и способ прокладки кабельных линий.
Именно так: "никто не знает".
Не зря.
В каком смысле "ничего"? Во всех случаях кабельные линии должны иметь защиту от перегрузок.
Это в первую очередь имеет смысл. Способ прокладки выбирается на этапе проектирования, а кабель должен быть с индексом НГ во всех случаях.
СП 31-110-2003. п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
ГОСТ 31565-2012 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
5. Требования пожарной безопасности
5.2. Кабельные изделия, предназначенные для одиночной прокладки, не должны распространять горение.
5.3. Кабельные изделия, предназначенные для групповой прокладки, не должны распространять горение.
Утрачена система обучения и контроля. А Вы не удивились, что "Всероссийский географический диктант" и "Тотальный диктант по русскому языку" написали на двойку? Или думаете, что в других областях картина будет другой? Спросите у главного энергетика, когда он последний раз проходил аттестацию, такой же вопрос задайте проектировщикам, и сразу получите ответ. Купить корочку не сложно, но от этого обладатель не становиться профессионально обученным и подготовленным персоналом.