Никто из этих советчиков не несёт ответственности за свои слова. Проектировщик несёт персональную ответственность за свои решения. Доказывать правоту надо расчётами, пусть проектировщик предоставит их и убедительно обоснует. Или в проекте так и будет написано: ставлю автомат 20 ампер на линию 3х2,5, потому что друг сказал?
Павел, не надо проектировщикам ничего говорить и объяснять. Требуйте предоставлять расчёты, условия и способ прокладки кабельных линий.
Именно так: "никто не знает".
Не зря.
В каком смысле "ничего"? Во всех случаях кабельные линии должны иметь защиту от перегрузок.
Это в первую очередь имеет смысл. Способ прокладки выбирается на этапе проектирования, а кабель должен быть с индексом НГ во всех случаях.
СП 31-110-2003. п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
ГОСТ 31565-2012 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
5. Требования пожарной безопасности
5.2. Кабельные изделия, предназначенные для одиночной прокладки, не должны распространять горение.
5.3. Кабельные изделия, предназначенные для групповой прокладки, не должны распространять горение.





Ответить с цитированием