Тема: На какой высоте устанавливается распределительная коробка?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Для этого можно было бы использовать глубокий подрозетник, в котором достаточно места для установки зажима Wago.
    Михаил_Д, спасибо Вам за ответы и за подсказки!

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Для этого можно было бы использовать глубокий подрозетник, в котором достаточно места для установки зажима Wago.
    А это не будет противоречием ПУЭ 7 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А это не будет противоречием ПУЭ 7 2.1.23.
    Не будет. Возможность осмотра состояния механизма розетки и мест подключения проводников разве не сохраняется?

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Не будет. Возможность осмотра состояния механизма розетки и мест подключения проводников разве не сохраняется?
    Ну да, контакты ведь у розеток тоже только под крышкой розетки и доступны получается для осмотра. Ясно, спасибо!