baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: На какой высоте устанавливается распределительная коробка?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    На какой высоте устанавливается распределительная коробка?

    Здравствуйте, подрядчик установил скрыто распределительную коробку в квартире над розеткой, розетка от чистого пола по высоте установлена на 30см. и сразуже над розеткой распределительная коробка, т.е. коробка по высоте установлена на 40см. примерно. На какой высоте должна быть расположена распределительная коробка и согласно каких нормативных требований? И еще проложили часть кабеля открыто в гофрированной ПВХ трубе по потолку через шкаф, шкаф деревянный т.е. открываешь шкаф и по потолку видно как кабель проложен в гофре, на что сослаться можно, что бы скрыто выполнили этот участок?

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Вот как то так сейчас сделано:
    Соед розеток.JPG

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    На какой высоте должна быть расположена распределительная коробка и согласно каких нормативных требований?
    Высота размещения распределительных коробок не нормируется. Чем подрядчик аргументирует такое решение?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    еще проложили часть кабеля открыто в гофрированной ПВХ трубе по потолку через шкаф, шкаф деревянный
    Что это за шкаф? Встроенный? Тот же вопрос - почему подрядчик принял такое решение?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    на что сослаться можно, что бы скрыто выполнили этот участок?
    Проекта нет?

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Высота размещения распределительных коробок не нормируется. Чем подрядчик аргументирует такое решение?
    Подключил две розетки без распределительной коробки, затем получил замечание, после чего установил распределительную коробку, приехали смотреть, а коробка установлена над розеткой.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Что это за шкаф? Встроенный? Тот же вопрос - почему подрядчик принял такое решение?
    Я точно незнаю как он правильно называется, стоит он в углу сделан из дерева, не имеет верхней и задней стенки, прислонного типа я бы его назвал.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Проекта нет?
    Нету, только смета.

    С кабелем в шкафу уже разобрались, будет делать скрыто.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Я бы не стал устанавливать распределительную коробку на такой высоте, ребенок по любому будет отрывать крышку у этой коробки и ковыряться в ней.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Подключил две розетки без распределительной коробки
    Подключал шлейфом? Розетки с заземляющим контактом? Если по какой-то причине подрядчик решил подключить розетки разных комнат таким образом, то он мог сделать проще: подключить фазный и нулевой проводник шлейфом, а защитные проводники проложить отдельным ответвлением. Для этого можно было бы использовать глубокий подрозетник, в котором достаточно места для установки зажима Wago. Такой вариант годится, если толщина стены позволяет это сделать. Надо учитывать, что подрозетников два (по количеству розеток) и они не должны мешать друг другу.

    Ещё один вариант - расчёт групповых линий и прокладка отдельных линий на каждую группу розеток в каждой комнате.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    ребенок по любому будет отрывать крышку у этой коробки и ковыряться в ней
    Согласен. Для безопасности распределительные коробки, как правило, устанавливают в местах, которые не дают возможности лазить в них кому попало.

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Для этого можно было бы использовать глубокий подрозетник, в котором достаточно места для установки зажима Wago.
    Михаил_Д, спасибо Вам за ответы и за подсказки!

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Для этого можно было бы использовать глубокий подрозетник, в котором достаточно места для установки зажима Wago.
    А это не будет противоречием ПУЭ 7 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А это не будет противоречием ПУЭ 7 2.1.23.
    Не будет. Возможность осмотра состояния механизма розетки и мест подключения проводников разве не сохраняется?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения