Не правильно поняли. Ответ на Ваш вопрос в теме есть:
Смотрите постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". В Приложении к документу указано:
Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
Проектный класс напряжения, кВ ........... 1-20 кВ ____ Расстояние, м 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)
Напряжение в 6 кВ попадает в интервал 1-20, значит, расстояние до жилого дома (или до границы Вашей частной собственности) не может быть менее 5 метров, если ВЛ выполнена проводом СИП и не менее 10 метров, если ВЛ выполнена неизолированными проводами.





Ответить с цитированием