Тема: Какое должно быть минимальное расстояние от ВЛ 6кВ до жилого дома?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Владимир1970 Посмотреть сообщение
    Если не ошибаюсь, п.2.5.216 ПУЭ
    А Вы прочитайте 2.5.218., я же привел Вам это требование.
    Цитата Сообщение от Владимир1970 Посмотреть сообщение
    От моего дома проходит линия на расстоянии 5 м,это правомерно или нет?
    расстояния от крайних проводов ВЛ при неотклоненном их положении до ближайших частей этих зданий и сооружений должны быть приняты не менее: 10 м - для ВЛ до 35 кВ

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от lidada Посмотреть сообщение
    Правильно ли я поняла?
    Не правильно поняли. Ответ на Ваш вопрос в теме есть:

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    расстояния от крайних проводов ВЛ при неотклоненном их положении до ближайших частей этих зданий и сооружений должны быть приняты не менее: 10 м - для ВЛ до 35 кВ
    Смотрите постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". В Приложении к документу указано:

    Охранные зоны устанавливаются:
    а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

    Проектный класс напряжения, кВ ........... 1-20 кВ ____ Расстояние, м 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

    Напряжение в 6 кВ попадает в интервал 1-20, значит, расстояние до жилого дома (или до границы Вашей частной собственности) не может быть менее 5 метров, если ВЛ выполнена проводом СИП и не менее 10 метров, если ВЛ выполнена неизолированными проводами.