Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Имеется 6 участков.
Садоводы?

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Можем ли мы рассчитывать на льготное подключение по 550 рублей с заявителя.
Ответ на вопрос смотрите в постановлении Правительства РФ №861

17. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
...
В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
За чей счет должна быть построена линия и установлен трансформатор?
Линию до границы Ваших участков должна проложить сетевая организация.

16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

16.3. Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом:

заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;

сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Если у Вас СНТ или аналогичная организация, трансформатор должен устанавливаться за Ваш счёт. Он, как раз, и будет тем энергопринимающим устройством, о котором идёт речь в приведённых выше пунктах постановления.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Какова практика таких ситуаций?
Практика разная. ЭСО стремится переложить все расходы на потребителя. Те потребители, которые знают законодательство получают то, что положено им по закону.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Почему то информация очень разница.
С чего вдруг такое мнение? Постановление за номером 861 всего одно, а не десять. Полностью оно называется так:

Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Включает ли в себя средний класс напряжения низший класс?
Не включает. Вы же сами пишете о классах напряжения раздельно.

Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ;
Низший класс напряжения – до 1 кВ;

Иногда средний класс напряжения делят на два подкласса:

35 кВ, 20 кВ - среднее первое (СН1)
10 кВ, 6 кВ - среднее второе (СН2)